1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Гидроизоляция пола в мыльной под кафель.

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Kindoro, 23.06.2009.

  1. Kindoro

    Kindoro Участник

    Регистрация:
    12.12.07
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем добрый день.
    Настал тот светлый момент в строительстве моей бани, когда пора делать пол в мыльной.
    В данный момент он выглядит как на рисунке, где:
    1. Лаги
    2. Брусок чернового пола.
    3. Черновой пол.
    4. Пергамин
    5. Базальтовая вата Rockwool
    6. Полиэтиленовая плёнка.
    7. Бетон.


    Лаги, бруски и черновой пол пропитаны антисептиком.
    Вот теперь его осталось отровнять жидким составом и сверху положить плитку.
    Собственно вопрос - как изолировать всё, что на рисунке от воды, которая будет просачиваться через швы между кафелем вниз, ибо иначе лаги когда-нибудь сгниют.
    Спасибо img_183031.gif
     
  2. AlexB

    AlexB Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо сделать уклон и ничего не будет просачиваться. Еще можно обработать швы специальными пропитками (напр. Seal), вода отскакивать будет, не то что просачиваться.
     
  3. Kindoro

    Kindoro Участник

    Регистрация:
    12.12.07
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уклон есть, но всё равно через годков 5-10 появятся микротрещины или другая фигня в швах между плиткой и потечёт всё в бетон, а потом в лаги.
    Оно ведь если сгниёт - придётся весь пол ломать и лаги менять. Я себе этот геморой даже представлять боюсь :smile3:
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Рисунок красивый, но малоинформативный для комментарий:
    Нет размеров - нельзя поэтому оценить степеньпрогиба конструкции;
    Бетон по плёнке - толщина слоя д.б. не менее 50мм., причём с армирующей сеткой;
    Какова нагрузка на лаги и т.д.
    А в принципе после проработки этих вопросов покрываете бетонный (стяжку) гидроизоляцией (например Laticrete 9237) и к ней клеете напрямую плитку.
    Евгений
     
  5. Kindoro

    Kindoro Участник

    Регистрация:
    12.12.07
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толщина стяжки примерно 8см (от утеплителя) и 2-3 см от лаг. Внутри, по лагам, лежит арм. сетка, но она положена горизонтально.
    Постоянной нагрузки на лаги никакой нет и не будет, кроме бетона. Максимум, там будет 2 человека мыться.
    Лаги - квадратный брус 150x150 мм.
    Вот, именно такой и надо обработать, чтобы ни мне ни внукам ремонтировать не пришлось :smile3:))
     
  6. Kindoro

    Kindoro Участник

    Регистрация:
    12.12.07
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забыл добавить - расстояние между лагами ~80см.
     
  7. Евгений

    Евгений Гость

    В вашей ситуации проблемное место - это верхний угол лаги, где вертикальная сила давления (вес бетона+вес двух человек), работающая на срез, может достигать 300кг. Обычно такие стяжки делают не менее 50мм.
    Евгений
     
  8. Kindoro

    Kindoro Участник

    Регистрация:
    12.12.07
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т.е. рекоменудете налить ещё 2-3 см сверху?
    А то, что арм. сетка лежит поперёк лаг, это не спасёт отца русской демократии?
    :smile3:
     
  9. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Настелите рулонную гидроизоляцию. Только все равно внукам придется делать - пол на первом этаже? Есть ли гидроизоляция между грунтом и лагами? Есть ли под лагами свободное пространство и слуховые (ветровые?) окна с выходом за пределы здания для проветривания лаг?
     
  10. Kindoro

    Kindoro Участник

    Регистрация:
    12.12.07
    Сообщения:
    43
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунт - песок (слой 5-10 см), под ним земля.
    Между песком и лагами 30-50 см пустоты.
    В фундаменте слуховые окна 10см диаметром и в наружных и во внутренних стенках, так что он весь продувается.
    Лаги и черновой пол пропитаны невымываемым антисептиком.
    Так что, думаю, внукам ремонтировать не придётся.

    :blush:
     
  11. Валера

    Валера Гость

    Имея ровную поверхность стяжки.
    7. Бетон обработать гидроизоляционной мастикой "Гермокрон-Гидро" 0,6-1,0 кг/м2
    8. Затем плитку приклеить на мастику "Гермокрон-Гидро"
    9. Швы пролить мастикой "Гермокрон-Гидро", лишний материал убрать тряпочкой смоченной в растворителе.

    p.s. По такой схеме делали гидроизоляцию и ложили плитку на деревянном полу в котедже.
     
  12. Alex-YA

    Alex-YA Гость

    Можно сделать гидроизоляцию двухкомпонентным цементно-полимерным составом Mapelastic толщиной всего 2 мм, затем на нее положить плитку (грунтовка не требуется).
    Советую выбирать клей с повышенной адгезией.
    А для затирки швов использовать Ultracolor Plus (МАПЕИ)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом