1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

ГОСТы ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров

Тема в разделе "Нормативные документы по электрике", создана пользователем admin, 27.10.2017.

Статус темы:
Закрыта.
  1. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    ГОСТ 22483-2012
    (IEC 60228:2004)*
    ______________________
    * Поправка. ИУС N 2-2015
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

    Conductors for cables, wires and cords
    МКС 29.060.01
    Дата введения 2014-01-01
    Предисловие

    Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

    Сведения о стандарте

    1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО "ВНИИКП")

    2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 046 "Кабельные изделия"

    3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 42-2012 от 15 ноября 2012 г., приложение N 22.1)

    За принятие стандарта проголосовали:

    224832012_001.jpg
    4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей) путем изменения содержания отдельных структурных элементов и внесения дополнительных положений. Дополнительные положения и измененные фразы, слова, показатели и/или их значения выделены в тексте полужирным курсивом. Разъяснение причин внесения дополнительных положений и изменения фраз, слов, показателей и/или их значений приведено во введении.

    Международный стандарт IEC 60228:2004 разработан техническим комитетом ТС 20 "Электрические кабели" Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Перевод с английского языка (en).

    Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

    Степень соответствия - модифицированная (MOD).

    Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями классификации кабельной продукции в странах СНГ.

    5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1269-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

    6 ВЗАМЕН ГОСТ 22483-77

    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2015 год

    Поправка внесена изготовителем базы данных

    Введение

    IEC 60228:2004 устанавливает требования к номинальному сечению токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов, включая требования к числу и диаметру проволок и значению электрического сопротивления.

    IЕС 60228:2004 устанавливает требования к конструкции жил только для силовых кабелей и шнуров (см. раздел 1), поэтому содержит только классы жил 1, 2, 5 и 6. В настоящее время в странах СНГ разработано большое количество кабельных изделий с жилами классов 3 и 4, поэтому настоящий стандарт дополнен этими классами и из раздела 1 исключено слово "силовых".

    Требования к токопроводящим жилам электрических кабелей, проводов и шнуров в настоящем стандарте полностью соответствуют установленным в IEC 60228:2004. При этом в настоящем стандарте расширены требования IEC 60228:2004 на все группы кабельных изделий, также сохранены диапазоны сечений жил по классам; для класса 1 сохранено изготовление жил из алюминия и возможность изготовления многопроволочных жил наряду с однопроволочными.

    Размеры жил, приведенные в настоящем стандарте, установлены в метрической системе. В настоящее время Канада для указания размеров и параметров жил использует американские системы AWG (American Wire Gauge) и kcmil (kilo circular mils) для больших размеров, как показано ниже. Применение в Канаде этого размерного ряда предписано национальными нормами для электроустановок. В стандартах IEC на кабельные изделия нет кабелей, проводов и шнуров с жилами в системе AWG/kcmil.

    224832012_002.jpg
    1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм токопроводящих жил (далее - жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы.

    Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов.

    Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 °С и выше, особо гибкие, малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др. узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов.

    Если не указано иное в особом пункте договора, настоящий стандарт распространяется на жилы готовых кабельных изделий, а не на отдельные жилы или жилы, поставляемые по кооперации для изготовления кабельных изделий.

    В настоящий стандарт включены справочные приложения, в которых дана дополнительная информация в части поправочных температурных коэффициентов, используемых при измерении электрического сопротивления (приложение В), и предельных размеров круглых жил (приложение С).

    2 Термины и определения

    В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

    2.1 металлическое покрытие (metal-coated): Поверхностный слой соответствующего металла, такого как олово или сплав на основе олова.

    2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

    Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

    3 Классификация

    Жилы подразделены на шесть классов 1-6:
    • класс 1 - однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы;
    • класс 2 - многопроволочные жилы;
    • класс 3 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2;
    • класс 4 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3;
    • класс 5 - гибкие жилы;
    • класс 6 - гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5.
    Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4 Материалы

    4.1 Введение

    Жилы должны состоять из одного из следующих материалов:
    • из отожженной меди с металлическим покрытием или без него;
    • из алюминия или алюминиевого сплава.
    4.2 Однопроволочные алюминиевые жилы

    Однопроволочные круглые и фасонные алюминиевые жилы должны быть изготовлены из алюминия, который обеспечивает прочность при разрыве готовой жилы в пределах, указанных в таблице 1.

    Таблица 1​
    Прочность при разрыве готовой жилы
    224832012_003.jpg
    4.3 Многопроволочные алюминиевые жилы

    Многопроволочные круглые и фасонные алюминиевые жилы должны быть изготовлены из алюминия, который обеспечивает прочность при разрыве отдельных проволок в пределах, указанных в таблице 2.

    Таблица 2
    Прочность при разрыве отдельных проволок​
    224832012_004.jpg
    5 Однопроволочные и многопроволочные жилы

    Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок.

    5.1 Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы (класс 1)

    5.1.1 Конструкция
    a) Для однопроволочных и многопроволочных (для больших сечений) жил (класс 1) используют один из материалов, приведенных в разделе 4.

    b) Однопроволочные медные жилы должны быть круглыми. Допускается для многожильных кабелей и проводов применение фасонных однопроволочных медных жил сечением 25-50 мм.
    Примечание - Однопроволочные медные жилы номинальным сечением не менее 70 мм предназначены для специальных типов кабелей, например с минеральной изоляцией, но не для кабелей общего применения.
    с) Однопроволочные жилы из алюминия и алюминиевого сплава с номинальным сечением до 35 мм включительно должны быть круглыми. Жилы большего сечения должны быть круглыми для одножильных кабелей и проводов и могут быть круглыми или фасонными для многожильных кабелей и проводов.
    Допускается для многожильных кабелей и проводов применение фасонных однопроволочных жил из алюминия и алюминиевого сплава сечением 25 и 35 мм.

    5.1.2 Электрическое сопротивление

    Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 3.
    Таблица 3​
    Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений)
    жилы класса 1 для одножильных и многожильных кабелей и проводов
    224832012_005.jpg
    Примечание - Для однопроволочных жил из алюминиевого сплава, имеющих то же номинальное сечение, что и алюминиевые жилы, значение электрического сопротивления, указанное в таблице 3, должно быть умножено на коэффициент 1,162, если иное не установлено в соглашении между изготовителем и заказчиком.

    5.2 Многопроволочные круглые неуплотненные жилы (класс 2)

    5.2.1 Конструкция

    a) Для многопроволочных круглых неуплотненных жил (класс 2) используют один из материалов, приведенных в разделе 4.

    b) Номинальное сечение многопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава силовых кабелей должно быть не менее 10 мм.

    c) Все проволоки каждой жилы должны иметь один и тот же номинальный диаметр.

    d) Число проволок каждой жилы должно быть не менее числа проволок, указанного в таблице 4.

    Таблица 4​
    Многопроволочные жилы класса 2 для одножильных
    и многожильных кабелей и проводов
    224832012_006.jpg
    5.2.2 Электрическое сопротивление

    Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 4.

    5.3 Многопроволочные круглые уплотненные жилы и многопроволочные фасонные жилы (класс 2)

    5.3.1 Конструкция

    a) Для многопроволочных круглых уплотненных жил и многопроволочных фасонных жил (класс 2) используют один из материалов, приведенных в разделе 4. Номинальное сечение многопроволочных круглых уплотненных жил из алюминия или алюминиевого сплава должно быть не менее 10 мм. Номинальное сечение многопроволочных фасонных жил из меди, алюминия или алюминиевого сплава должно быть не менее 25 мм.

    b) Соотношение между значениями диаметров двух различных проволок одной жилы должно быть не более двух.

    c) Число проволок каждой жилы должно быть не менее числа проволок, указанного в таблице 4.

    Примечание - Это требование распространяется на жилы, изготовленные из круглых проволок до уплотнения, и не распространяется на жилы, скрученные из предварительно профилированных проволок.

    d) В уплотненных жилах допускается обрыв или пропуск проволок при соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стандарта.

    5.3.2 Электрическое сопротивление

    Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 4.
     
  3. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    6 Гибкие жилы (классы 3-6)

    6.1 Конструкция

    a) Гибкие медные жилы (классы 3-6) должны быть из отожженной меди с металлическим покрытием или без него.

    b) Все проволоки каждой жилы должны иметь один и тот же номинальный диаметр.

    c) Диаметр проволок жилы должен быть не более значения, указанного в таблицах 5-8.

    d) Допускается обрыв или пропуск проволок в жилах при соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стандарта.

    e) Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок.

    6.2 Электрическое сопротивление

    Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблицах 5-8.

    Таблица 5​
    Многопроволочные круглые жилы класса 3 для
    одножильных и многожильных кабелей и проводов
    224832012_007.jpg
    Таблица 6​
    Многопроволочные круглые медные жилы класса 4 для
    одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров
    224832012_008.jpg
    Таблица 7​
    Гибкие круглые медные жилы класса 5 для одножильных
    и многожильных кабелей, проводов и шнуров
    224832012_009.jpg
    Таблица 8​
    Гибкие круглые медные жилы класса 6 для одножильных
    и многожильных кабелей, проводов и шнуров
    224832012_010.jpg
    Электрическое сопротивление многожильных кабельных изделий с жилами классов 4-6, скрученных с кратностью шагов менее 10 диаметров по скрутке, должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.

    7 Проверка соответствия требованиям разделов 5 и 6

    Соответствие требованиям 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 и 6.1 проверяют на готовом кабельном изделии внешним осмотром и измерениями.

    Соответствие требованиям по электрическому сопротивлению по 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2 и 6.2 проверяют измерением, проведенным в соответствии с приложением А с корректировкой температуры с помощью коэффициентов таблицы А.1.
     
  4. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение А
    (обязательное)

    Измерение электрического сопротивления

    Кабельное изделие выдерживают в испытательном помещении достаточно длительное время, чтобы жила достигла температуры, при которой можно точно определить электрическое сопротивление с использованием установленных поправочных коэффициентов.

    Электрическое сопротивление постоянному току жилы (жил) измеряют или на строительной длине кабельного изделия, или на образце кабельного изделия длиной не менее 1 м при температуре окружающей среды, при этом регистрируют температуру, при которой проведено измерение. Измеренное электрическое сопротивление корректируют с помощью поправочных коэффициентов, указанных в таблице А.1.

    Таблица А.1​
    Поправочный температурный коэффициент для приведения
    электрического сопротивления, измеренного при t°С, к 20 °С
    224832012_011.jpg
    Электрическое сопротивление на 1 км длины кабельного изделия рассчитывают на основе длины готового кабельного изделия, а не длины отдельных изолированных жил или проволок.

    При необходимости корректировка, которую надо выполнить для приведения значения электрического сопротивления к 20 °С и длине 1 км, может быть проведена с использованием следующей формулы

    R₂₀ = R[sub]t[/sub]k[sub]t[/sub](1000 / L), (А.1)​

    где R₂₀ - электрическое сопротивление 1 км жилы при 20 °С, Ом;
    R[sub]t[/sub] - измеренное электрическое сопротивление жилы, Ом;
    k[sub]t[/sub] - поправочный температурный коэффициент, указанный в таблице А.1;
    L - длина кабельного изделия, м.​

    Приложение В
    (справочное)

    Точные формулы для определения поправочных
    температурных коэффициентов

    a) Жилы из отожженной меди с металлическим покрытием или без него

    k[sub]t,Cu[/sub] = 254,5 / (234,5 + t) = 1 / (1 + 0,00393(t - 20)). (В.1)​

    b) Алюминиевые жилы

    k[sub]t,Al[/sub] = 248 / (228 + t) = 1 / (1 + 0,00403(t - 20)). (В.2)​

    Примечание - В части жил из алюминиевого сплава следует обратиться к изготовителю.

    В приведенных формулах t обозначает температуру жилы во время измерения в градусах Цельсия.

    Приложение С
    (справочное)

    Руководство по предельным размерам круглых жил

    С.1 Назначение

    Настоящее приложение является руководством для изготовителей кабелей и кабельной арматуры для обеспечения совместимости размеров арматуры и жил. Приведены предельные размеры следующих типов жил, на которые распространяется настоящий стандарт:

    a) круглые однопроволочные жилы (класс 1) из меди, алюминия и алюминиевого сплава;

    b) круглые и круглые уплотненные многопроволочные жилы (класс 2) из меди, алюминия и алюминиевого сплава;

    c) гибкие медные жилы (классы 3, 4, 5 и 6).

    С.2 Предельные размеры для круглых медных жил

    Диаметр круглых медных жил не должен превышать значений, указанных в таблице С.1.

    Таблица С.1​
    Максимальный диаметр круглых медных однопроволочных,
    многопроволочных неуплотненных и гибких жил
    224832012_012.jpg
    Если требуется минимальный диаметр для круглых медных жил класса 1, можно воспользоваться значениями минимального диаметра для круглых однопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава, указанными в таблице С.2.

    Таблица С.2​
    Минимальный и максимальный диаметры круглых однопроволочных
    жил из алюминия и алюминиевого сплава
    224832012_013.jpg
    С.3 Предельные размеры для круглых многопроволочных уплотненных жил из меди, алюминия и алюминиевого сплава

    Диаметр круглых многопроволочных уплотненных жил из меди, алюминия и алюминиевого сплава не должен превышать максимальные значения и быть менее минимальных значений, указанных в таблице С.3.

    Таблица С.3​
    Минимальный и максимальный диаметры круглых многопроволочных
    уплотненных жил из меди, алюминия и алюминиевого сплава
    224832012_014.jpg
    В исключительных случаях, когда жилы неуплотненные, устанавливают, что диаметр круглых многопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава не должен превышать соответствующие значения, приведенные в таблице С.1 для медных жил класса 2.

    С.4 Предельные размеры круглых однопроволочных алюминиевых жил

    Диаметр круглых однопроволочных жил из алюминия и алюминиевого сплава не должен превышать максимальные значения и быть менее минимальных значений, указанных в таблице С.2.

    ____________________________________________________________________________________________________
    УДК 621.315.2:006.354

    Ключевые слова: токопроводящие медные, алюминиевые, из алюминиевого сплава, для кабелей, проводов и шнуров жилы; основные параметры
    ____________________________________________________________________________________________________
     
Похожие темы
  1. Немец
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    4 687
  2. admin
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 422
  3. admin
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    3 383
  4. admin
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 621
  5. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    3 191
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом