    ГОСТ 30528-97
    Группа Г82
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    Системы вентиляционные

    ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ

    Типы и основные параметры

    Ventilation systems. Air filters. Types and basic parameters
    МКС 91.140.30
    23.120
    ОКП 48 6000

    Дата введения 2002-01-01
    Предисловие

    1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 208 "Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции";

    Открытым акционерным обществом "НИИкондиционер"

    ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

    2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 21 ноября 1997 г. N 12)

    За принятие проголосовали:
    3052897-001.jpg
    3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 января 2001 г. N 34-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30528-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

    4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    1 Область применения


    Настоящий стандарт распространяется на воздушные фильтры общего назначения (далее - фильтры), применяемые для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.

    Стандарт не распространяется на воздушные фильтры специального назначения (абсолютные фильтры с эффективностью очистки воздуха более 99%).

    Требования настоящего стандарта являются обязательными.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

    ГОСТ 12.2.137-96* Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Общие требования безопасности
    _______________
    * На территории Российской Федерации не принят.

    ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

    ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    3 Типы

    3.1 Типы воздушных фильтров различают:
    • по конструктивному исполнению (характеристике) фильтров:
      • Р - рулонные,
      • С - самоочищающиеся,
      • Я - ячейковые,
      • П - панельные,
      • Э - электрические;
    • по конструктивному исполнению (характеристике) фильтрующей панели:
      • для самоочищающихся фильтров:
        • сетчатые с подвижной фильтрующей панелью,
        • H - сетчатые с неподвижной фильтрующей панелью,
        • Ш - шторчатые с плоской шторкой,
        • Г - шторчатые с гофрированной шторкой;
      • для ячейковых фильтров:
        • M - металлические сетки,
        • В - винипластовые сетки,
        • У - упругое стекловолокно;
        • ПМ - пористый материал,
        • Г - гофрированный материал,
        • О - объемный волокнистый материал,
        • К - карманный (мешочный),
        • КП - карманные пакеты;
      • для остальных фильтров:
        • с плоской фильтрующей поверхностью,
        • с развитой фильтрующей поверхностью,
        • с развитой фильтрующей поверхностью и двухслойным фильтрующим материалом,
        • секционная фильтрующая поверхность;
    • по характеристике фильтрующей поверхности:
      • сухая,
      • СM - смоченная.
    Пример условного обозначения воздушного фильтра самоочищающегося, шторчатого с плоскими шторками и сухой фильтрующей поверхностью, пропускной способностью по воздуху 40 тыс. м/ч, с порядковым номером исполнения 01, климатического исполнения У, категории размещения 3:

    Фильтр воздушный Ф - СШ.40 - 01-У3 ГОСТ 30528-97
    4 Основные параметры

    4.1 Параметры условий существования


    4.1.1 Пропускная способность по воздуху фильтра должна выбираться из ряда R40 по ГОСТ 8032.

    При этом скорость воздуха в проходном сечении фильтра следует выбирать в диапазоне от 0,3 до 4,0 м/с ряда R40 по ГОСТ 8032.

    Допускаемые отклонения пропускной способности и скорости воздуха - в пределах ±9%.

    4.1.2 Начальную концентрацию пыли в воздухе и ее предельно допускаемое значение в зависимости от конструктивных особенностей фильтра устанавливают в технических условиях на фильтр конкретного типа.

    4.1.3 Нормальные и предельные значения климатических факторов внешней среды (температура воздуха и сочетание влажности и температуры) при эксплуатации и испытаниях фильтров должны соответствовать установленным для климатических исполнений У, УХЛ для категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150.

    4.1.4 Среднее квадратическое значение виброскорости, создаваемое внешними источниками вибрации в местах установки фильтров, должно быть не более 2 мм/с по ГОСТ 12.2.137.

    4.2 Параметры фильтров

    4.2.1 Выходные зависимые параметры фильтров, а именно: удельная воздушная нагрузка, аэродинамическое сопротивление (начальное и конечное), эффективность очистки, пылеемкость - должны быть установлены в технических условиях на фильтры конкретного типа на основании результатов приемочных испытаний опытных образцов.

    4.2.2 По заданным в технических условиях значениям основных параметров фильтров контролируют их качество при производстве и эксплуатации. Допускаемые при испытаниях и эксплуатации отклонения основных параметров от установленных значений должны соответствовать указанным в таблице 1.

    Таблица 1​
    3052897-002.jpg
    ____________________________________________________________________________________________________
    УДК 621.63 : 006.354

    Ключевые слова: фильтр воздушный, параметр, пропускная способность по воздуху, эффективность очистки, удельная воздушная нагрузка, аэродинамическое сопротивление, пылеемкость
    ____________________________________________________________________________________________________
     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 524
  2. admin
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 090
  3. admin
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 195
  4. admin
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    1 049
  5. admin
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    1 168
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом