1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Грунтовые воды в гараже при каждом дожде - в стяжке есть трещина- пролом, как недорого починить

Тема в разделе "Гаражи, беседки, хоз.постройки, заборы, ворота", создана пользователем ЛинаБ, 07.09.2014.

  1. ЛинаБ

    ЛинаБ Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Доброго дня! Купили гараж в ГСК, пол- бетонная стяжка, см 5 по песку, ниже уровня земли. Весной в стяжке образовалась Х- образная трещина- пролом, и через нее внутрь поступают грунтовые воды при потайке, и каждом дожде. В солнечную погоду- сухо. Как надежно и недорого избавиться от этой воды? Спасибо.
     
  2. ЛинаБ

    ЛинаБ Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Еще раз- спасибо за помощь. Рада, что никто не сталкивался с подобными проблемами, и не смог поделиться своим или чужим опытом.
     
  3. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Для дельного совета и полноценного анализа исходных данных маловато.
    Без этого - поднимите уровень пола хотя бы до уровня земли, лучше - выше. Не забыв выполнить хорошую гидроизоляцию.
     
    ЛинаБ нравится это.
  4. kolor73

    kolor73 Участник

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Саратовская область
    Могу предложить 3 варианта: первое сделать наплавляемую гидроизоляцию и сверху бетонную стяжку, второе заделать щель гидроизоляционными растворами и 3 вариант демонтировать полы сделать цементно песчанную стяжку, наплавляемую гидроизоляцию и финиш армированную бетонную плиту пола.
     
    ЛинаБ нравится это.
  5. ЛинаБ

    ЛинаБ Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Очень не хотелось бы поднимать уровень пола, тк. высота помещения будет как у сеньора Тыквы)))
    И еще один момент оч. сильно смущает... как бы мой фундамент не прожал стены, и гараж вообще не провалилися, продавив полозья на которых он стоИт. ( железные полозья- трубы, глубоко в земле.)
    Стены у нас с соседями- общие..(если это имеет значение.)
    Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 11.09.2014
  6. ЛинаБ

    ЛинаБ Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Если не трудно, плз, как пятилетке :blum3: - заделываю щель чем-то типа "ремонтника", после- по шву пробегаю битумной гидроизоляцией, а потом- цементно- песчаную стяжку? Так будет верно? Соседи говорят, что "мой" пролом- это "вспучение вод, о как.. так бывает? Может, какую трубку пластиковую крепкую перфорированную ниже/в ровень уровня стяжки вставить в пролом, чтобы избежать дальнейшего "вспучивания? Не сильно ругайтесь, я реально- ничего не понимаю в строительстве...:blush:
     
    Последнее редактирование: 11.09.2014
  7. ЛинаБ

    ЛинаБ Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Скажите, а средства для гидроизодяции "глубокой пропитки" мне не помогут? Естественно, после заделки и заравнивания пролома. Стяжка неизбежна?
     
  8. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Пока не опишите детально и полностью все нюансы конструкции фундамента и грунтовых условий желательно с учётом сезонности - все советы будут в лучшем случае - "в молоко".
    Какой грунт?
    Что с грунтовыми водами?
    Какой и как выполнен фундамент?
    Что с гидроизоляцией?
    Чем выполнена обратная засыпка?
    Как выполнена отмостка?
    Есть ли дренаж, какой? Работает ли?
    Если остальные составляющие подобны Вашему полу (стяжка 5 см) - всё может быть печально и придётся таки мирится с подъёмом пола.
     
  9. ЛинаБ

    ЛинаБ Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    господин Атос, конструкция фундамента проста как визг- на утрамбованный песок ливанули цемента, разравняли, получилось прямоугольное корыто от стены до стены, толщиной ~5 см. Все! Грунты - торфяные, песочные. Болото, адаптированное для жизни. Погреба не роют, ставят кессоны.
    Гидроизоляции никакой нет, как я вижу в пролом. Дренаж? :shok: Б/хозяину не до таких мелочей было. Отмостки- нет. Обратная засыпка- да никакой, просто вырыл яму, ниже уровня полозьев, исполняющих роль фундамета, и - хватит. Порожек, перед воротами залил бетоном, типа-язык такой, под небольшим уклоном. ВСЕ.:acute:
    Поспрашивала у соседей- те, кто не мирятся с хлюпаньем под лагами-песок, керамит и заливают бетон, армируя его. Ну, где-то см 20-25..
    Остальные- грят- да и ладно)))))
     
    Последнее редактирование: 15.09.2014
  10. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Вы описали пол по грунту в виде стяжки, а не фундамент. Для понимания причин Ваших проблем нужно знать конструкцию фундамента.
    По аналогии с медициной - для лечения перелома костей нужен ренген, а не осмотр ссадин внешних покровов.
    Для решения Вашей проблемы нужен индивидуальный диагноз - средняя температура по больнице не поможет.
    Если хотите найти полноценное решение - Вам придётся таки озаботиться в получении полноценной информации о грунтовых условиях и о конструкции фундамента:
    1. Точный состав грунта хотя бы на глубину промерзания.
    2. Уровень грунтовых вод - желательно с учётом сезонных колебаний.
    3. Есть ли условия выполнить дренаж - куда воду отводить?
    Без этого - только подъём уровня пола.
     
    ЛинаБ нравится это.