Группы потребителей в одном кабеле

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Олег (самостроитель), 21.02.2010.

  1. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте все!
    Возник такой вопрос.
    Схема дома разделена на группы. 220 вольт ввод.
    Допускается ли в одном проводе (как пример NYM-J 4х4) от щитка к разделительной коробке
    провести:
    1 жила - РЕ
    2 жила - N
    3 жила - Х1 (фаза от автомата группы освещения 1)
    4 жила - Х2 (фаза от автомата группы розеток 1)

    Или подавать от щитка к разделительной коробке 2 кабеля:
    1 - 3х4 (РЕ + N + Х1) для освещения
    2 - 3х4 (Х2 + ------ так как нет одножильного, значит только одну жилу задействовать)для розеток

    Т.е... допускается ли в одном кабеле подавать жилы для разных групп??? в том числе и силовых?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не допускается.
    И зачем на освещение 4 мм2, там что, театральные софиты?
     
  3. евгений

    евгений Гость

    Дружище , ты 4 квадрата.тащишь на освещение , Ты там ставишь реактор.?Деньги лишние , Это около 40 ампер , Это Раз . Возьми 3*2,05 ВВГНГ. на розетки ,а на освещение хватит 3*1,5. И не в коем случае на объединяй нагрузку в одном кабеле.и еще ты пробовал всунуть 4 квадрата в клемники лампочек или розеток.Попытайся.
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    1. Если Вы внимательно читаете, то я указал, что тяну 4 кв.мм до распределительных коробок.
    Где указано, что я затем эти 4 кв.мм веду до оконечников???
    Нормальная практика до распределителей тянуть с запасом по нагрузке, в целях дальнейших расширений потребителей.
    2. Чем вызван выбор именно ВВГнг перед NYM?

    За ответы по недопущению нагрузок по группам в одном кабеле спасибо.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормальная практика, это применение в квартирной разводке кабеля одного сечения, что до коробки, что после...
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я конечно не профи...
    Но!
    У меня в доме на 3-х этажах и 2-х подвалах планируется 4 распределительных ящика.
    в каждом из них по 5-6 групп освещения и розеток.
    Предлагаете все посадить на 2.5 кв.мм??????????
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Кстати... начитался в сети про маслянистые NYM...
    действительно задумываюсь об ВВГнг :shok:
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Раз не разбираешься, то слушай, что говорят знающие люди.

    Без всяких "НО!"
    Просто слушай, что тебе говорят, либо нанимай специалистов.
    И про проект не забудь.

    Не понимаю в чем проблема?

    От вводного щита ведешь толстыми проводами до всех своих щитов, а потребителей сажаешь на 1.5 для освещения и 2.5 для штатных розеток на 16А.
    .
    То, что хочешь сделать ты - дурдом, так никто не делает.
    Откуда ты взял эту ахинею про "Нормальная практика до распределителей тянуть с запасом по нагрузке, в целях дальнейших расширений потребителей."?
    .
    Бесполезно тянуть 4мм до коробки просто в виду того, что автомат на этой линии должен защищать слабейшего...
    Примерно вот так:
    [​IMG]
    Автомат - провод - розетка - потребитель - должны быть согласованы.
    В противном случае у тебя все сгорит, а автомат не сработает... Так стоит ли его вообще ставить???
     
  9. Владимир

    Владимир Гость

    Честно говоря ВВГ неудобен в таком монтаже, Вам же его не по лоткам бросать. Используйте ВВП, ПВСм... с моножилой просто неудобно работать, можно конечно дальше от распаечных коробок уйти ППВ в гофротрубе но это уже на любителя. По поводу защиты слабейшего согласен полностью, но костяк действительно стоит сделать 4 кв.мм, данный кабель можно взять и ВВГ 3*4мм и АВВГ 3*6 (алюминий кстати никто еще не отменял) а уже в щитах делать разделение на осетительные и розеточные группы, соответственно с отходящими автоматами и УЗО.

    Пользователю Spy стоит более внимательно относится к своим словам, если человек не знает каких то тонкостей то "дурдом" здесь не при чем.
     
  10. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вы внимательно читаете вопросы? И зачем относиться к собеседнику с таким апломбом? Этичность общения порождает понимание, в противном случае кроме агрессии толку не будет.
    Далее:
    Именно про подвод 4мм к распредщиткам (распаечным коробкам) я и спрашивал, а не про подвод 4мм к розеткам и свету. Отсюда и был вопрос - могу ли я к этим щиткам тянуть в одном кабеле жилы для розеток и для света??? насколько понял - нельзя, надо раздельными!
    Разумеется оконечники в комнатах будут сидеть на 1.5 и 2.5мм на своих 16А.
    Вводной щит уже собран.
    Вот в чем некая проблема:
    Братья узбеки, дабы сделать мне приятное осенью, увидев ровнейшие штробы по всем стенам и подпотолочинам, мило их замазали штукатуркой. Они решили что это были следы от маячков при штукатурке. Поэтому зиму дом простоял без света.. не успевал.
    Теперь, в целях исключения кучи пыли и новых широких штроб, думал проводить до 4-х плановых распаечных шкафов (хочу сажать разводку к потребителям на этажах и в подвалах в отдельных шкафах на DIN рейках или на подпружиненных клемниках) одним кабелем из мощных 4-х жил. Т.е. по жиле-фазе на освещение и розетке ну и РЕ с N. Насколько понял недопускается, значит буду тянуть в распред шит-коробку для света и розеток 2 кабеля отдельно параллельно. Фигово.. :(
    А проект конечно есть. Но его изначально делали упрощенным и несоответствующим действительности, только для формальности для разрешения на свет. Причина банальна проста - за полный реальный проект запросили как за запуск ШАТТЛА, а для энергетиков и этот прекрасно подошел :smile3:! Ввод в дом 1 фаза 220в. От запросов в 10 Квт нам отказали, дали только 5 квт, остальное "предложили" по коммерческой в будущем добавить. Поэтому и хотел сразу заложиться по мощности на подводку до распределителей.

    Кстати.. позвольте еще вопрос.
    Меня заставили на участке поставить дополнительный бетонный столб (1 метр натяжки СИП лишний). Несколько изменилось направление ввода в дом и точка заземляющего контура. По неким эстетическим соображениям никак не вписывается плоская шина заземления входящая в дом. Можно ее (вводную домашнюю шину заземления)заменить на пруток? Просто у меня там есть малая полусфера-выемка вдоль стенки в террасе, куда бы этот пруток идеально вписался.. :smile3:
    Инспектор энергосбыта говорит, что лично ему по-барабану при подписании акта сдачи, он принимает только вводный щит, но если кто-то другой увидит и упрется то он не знает ответа на этот вопрос.
    Красивую полированную медную открытую шину по стенке для заземления щитка к шине уже приготовил.. :smile3:


    :blum3:
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Именно про это я тебе и отвечал - читай внимательно мой ответ и смотри картинки, которые показывают принцип построения линии.
    Еще раз - распредщиток и распаечная(распределительная) коробка, это две разные вещи!!!
    .
    Толстую жилу, с переходом на тонкую, делают только в случае очень длинных линий, т.е. когда потребитель значительно удален от автомата.

    Вот этого в ваших сообщения никто и не понял. А все потому, что вы очень серьезно напутали с терминологией. Да еще наговорили кучу разных слов, которые еще больше запутали ситуацию и ввели людей в заблуждение.
    Отсюда вместо одного ответа, получили длиннющий тред со всякой ерундой.
    .
    Опять же... Не, дурдом какой-то...
    Смотри:
    У тебя есть вводный щит в котором стоят автоматы.
    Далее ты можешь из этого щита подавать отдельно линии на освещение и силовые линии до следующего щита, а можешь подать одну линию до следующего, а уже в нем разделить автоматами силовую и осветительную сети помещения.
    Лично я не вижу смысла тянуть от вводного щита две линии...



    Совсем плохо...
    Смотри - у тебя четыре жилы. 2 L + N + PE.
    Теперь хорошенько подумай как ты их будешь подключать и что из этого выйдет...
    Жалко здесь спойлеров нет: У тебя фазы 2, а ноль для них один общий...
    Из этого следует, что фазные проводники ты можешь нагрузить максимум меньше чем на половину, иначе суммарный ток в нулевой жиле у тебя превысит допустимый длительный ток для этого сечения.

    Гмм... Это все от глупости и дурости - буратин у нас еще навалом...

    Если уж на то пошло, то энергетикам для присоединения к сети нужен проект только до счетчика - остальное их не волнует... Особенно в частном секторе.
    Все остальное - это нужно для тебя самого - принципиальная схема, монтажная, пояснение, чтобы не забыть отчего и почему ты 30 лет назад сделал так, а не иначе.

    В смысле пролет был очень большой?

    В смысле - что такое точка заземляющего контура?
    Вы, если не знаете как и что называется, лучше не фантазируйте, а пишите то, что есть. Так вас быстрее и точнее поймут.

    Можете любой формы - главное чтобы параметры линии не изменились - сечение, сопротивление, етс...

    Странный инспектор - то ему лишний метр пролета не нравится, то запросто плюет на проектное решение...
    .
    Действительно, если в проекте, по которому делается ввод, и согласно которому у вас принимается установка сказано, что нужна полоса с такими-то параметрами, то любое отступление от проекта будет считаться нарушением. Поэтому лучше сделать изменение проекта.

    К делу не относиться, но почитать можешь, в качестве заключения...:

    offtopic on=================
    Я-то внимательно... Только вы уже второй раз думаете, что вас не понимают...
    На самом деле тебя прекрасно все поняли - согласно тобой написанному.
    .
    Ты хочешь на линию поставить автомат ампер на 30, для этого до распределительной коробки тянешь толстый кабель, от которого далее пойдут тонкие провода до потребителей. Все это из-за того, что тебе в лом тащить несколько линий от щита и каждую линию защищать автоматом согласно расчетов.
    Так вот - так никто не делает, потому что происходит рассогласование линии, защиты и нагрузки...
    .
    Если же ты распределительной коробкой назвал щит, то извини - это твои проблемы... Ибо у всех нормальных людей коробка - это коробка, а щит - это щит - они имеют разное, вполне определенное назначение и не взаимозаменяемы.
    .
    Я доходчиво расписал твою ошибку?

    Это для того, чтобы показать человеку, что он дерьмо и чайник, и его самооценка никого здесь не волнует.
    Если у человека нормальная психика и адекватное восприятие информации, то он не будет два раза подряд, разным людям отвечать в духе:
    --------
    Вы внимательно читаете вопросы?
    1. Если Вы внимательно читаете,
    ------
    А задумается - почему никто не может меня понять? Может в моем вопросе или изложении что-то не то...? И т.д....
    .
    Ты же начинаешь обвинять человека в его невнимательности и возможной глупости...
    Как, по-твоему, после этого к тебе будут относиться???
    .
    На самом деле апломб у вас - если тебе нужна помощь и ты видишь, что тебя недопонимают, то не начинают свои сообщения со слов "Вы невнимательно читаете"...
    Такой фразой ты сразу отталкиваешь людей, т.к. подвергаешь сомнению их профессиональность и самолюбие. При этом ты совершенно этих людей не знаешь... Человек видит, что ты пишешь ерунду, а обвинения сыпятся в его адрес...
    Так делать, особенно если ты ищешь помощи, нельзя ни в коем случае... Иначе ты не получишь ответов на свои вопросы... Люди либо от тебя отвернуться, либо на хне пошлют и опять же отвернуться... Мало кто захочет вникать с суть твоих заморочек...
    Когда ты видишь, что вроде ты все делаешь и пишешь правильно, но тебе отвечают так, как будто пишут о чем-то другом - надо сразу пытаться прояснить ситуацию, найти проблему непонимания и разногласий...
    .
    Вот как сейчас - ты щиток назвал коробкой... И сразу пошли разногласия... и споры... Этого всего можно было избежать...

    Нам с тобой детей не крестить - хочешь слушай, не хочешь - не слушай...
    Или тебя на хрен никогда не посылали и дураком не называли? Ну так более внимательно следи за разговором в своих кругах... - увидишь, что тебя часто посылают и называют так и туда, кем и где тебе бы оказаться не хотелось... Вот когда ты это поймешь - тогда перестанешь обращать внимание на эту ерунду.
    Этичность и культура - это все надуманное.
    А вот законы природы и в частности физики - никто пока не отменял...
    offtopic off========================
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Насчет какой Вы специалист не знаю.. А вот то что Вы склонны к банальному хамству - однозначно :smile3:
    Кстати насчет самооценки.. поаккуратней, в отношении Вас самих.. :smile3:



    Надуманное? Для Вас скорее всего так и есть.
    Судя по Вашим высказываниям и манере общения (обидой на весь мир и окружающих) видимо Вас скорее всего везде и всегда посылают. :blum3:

    Засим с наилучшими!
     
  13. евгений

    евгений Гость

    Хлопцы не ругайтесь. Просто посчитайте потребляемую мощьность 1 квт-5 ампер. 2,5 сечение провода держит 25 ампер или 5 квт. Это медный , Алюминевый на 7-8 ампер меньше. Можно сделать разетки отдельно 2,5 кв,освещение отдельно1,5. Можно сделать вместе -Т.е. 1 входная коробка , а в ней расключение на освещение и розетки. И по заземлению , существуют Снипы и Госты. Шина ж ведь к чему то крепится , у нее есть свое сопротивление на пробой.?.А вести 4 квадрата до распаечной коробки , пожалейте свои пальцы когда будете скручивать концы , ничего это не даст. Вы ж должны будете это пропаять и замотать изолентой. Удачи, пишите. Можно ишо на каждый потребитель два конца завести как на режимных заводах.?
     
  14. евгений

    евгений Гость

    ВВг Нг _ это то , что разрешено пожарниками при монтаже в детских и школьных учреждениях ,
     
  15. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Это при каких условиях прокладки ?
    :smile3:
    Отменили с 2001 года.
    Не предназначен для стационарной электропроводки ! Не раз уже об этом говорилось !
    Шина чего, на пробой чего ?
    Почему именно пропаять ?
     