    Я живу на 1-м этаже 9-ти этажного дома. 3 года назад во всем доме прошел капремонт, в том числе и системы ЦО. Первую зиму после капремонта прожили спокойно. Второй сезон в декабре вдруг зашумело в комнатах, слабее на кухне, в ванной и коридоре. Шум напоминает гул самолета, уменьшенный в разы, +шум льющейся воды, как будто у меня в комнате кто-то моется, + временами звон. При этом батареи ЦО постоянно вибрируют. В мае все стихло, с началом нового отопительного сезона все возобновилось. Вызывали слесарей из диспетчерской, но кроме прикрывания задвижки в подвале, ими ничего предпринято не было. Мучаемся вторую зиму. Если кто-то разбирается в вопросе, подскажите, что нам делать!!!
  2. santehniks

    santehniks Активый участник

    Регистрация:
    7 дек 2007
    Сообщения:
    435
    Адрес:
    Москва
    часто так гудят неправильно установленные вентили. установленные в обратном направлении
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Специалист форума

    Регистрация:
    3 окт 2007
    Сообщения:
    1 796
    Фотки прислать можете? Радиаторы и вентиля посмотреть надо. Ну правильность установки арматуры, как писали выше.
  4. Мария

    Мария Гость

    deleted

    Радиаторы установлены самые что ни на есть топорные, такие заменили во всем доме, мы сами ничего не трогали. Соответственно, все вентиля в подвале находятся,туда нет у меня доступа.
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Специалист форума

    Регистрация:
    3 окт 2007
    Сообщения:
    1 796
    Интересуют вентиля на радиаторах.
  6. best996

    best996 Гость

    дело в кране обратки.делают сантехники такую шкоду.накройте поляну(им)и вопрос отпадет.