1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Гвс baxi 24 mainfour

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Владимир, 30.08.2012.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Плавает температура горячей воды, выставлена на 45 , показывает 65 при включении, потом падает, так и моемся то кипяток то холодная, два винта на регулировку газа "min" и "max" закручены до отказа , что можно сделать в домашних условиях для регулировки ? Пробовал уменьшить давление газа магистральным краном, температура стала меньше , но всё равно гуляет.
     
  2. bbc

    bbc Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    49
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    это что такое?
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Теплообменник пора промывать, скорее всего.
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    Винты регулировочные на автоматике газовой стоят
     
  5. Владимир

    Владимир Гость

    Новый котёл , полгода работает , и при чём не у меня одного, в доме30 кувартир и практически у всех эта лабуда, просто не все ещё живут, половина делает ремонт
     
  6. bbc

    bbc Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    49
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    а зачем вы их вообще крутили,вы разбираетесь в этих регулировках?
     
  7. Владимир

    Владимир Гость

    В том то и дело что не крутил, просто проверил в каком они положении, сегодня вот наблюдал, установлена t гвс 45* , при включении нагревается до 67 , горелка выключается совсем, при падении до 62 включается снова, ничего не пойму. У соседей почти то же самое, что то в регулировках. Видимо когда котел запускали, включили , а настраивать не стали, и не мудрено, в доме 30 квартир, кому это надо.
     
  8. bbc

    bbc Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    49
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    там вроде ничего настраивать не надо по ГВС,а по мануалу пробовали настройки по умолчанию сбрасывать?
     
  9. Владимир

    Владимир Гость

    Какой порядок действий плиззз :sad:
     
  10. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    в каком режиме работает котёл?порядок действий расписан в инструкции,там и настройка.
     
  11. Владимир

    Владимир Гость

    Хотелось бы услышать по поводу винтов, почему они закручены, я так понимаю что этого не должно быть, а в инструкции про это ни чего не сказано, думаю что в них всё дело, а режим , конечно же сейчас в режиме " лето ".
     
  12. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А зачем вы их вообще крутили? В инструкции про это сказано и как настраивать тоже, просто прежде чем лезть в газовую арматуру надо разбираться, что делаешь. Без манометра и понятия как котел работает у вас все равно ничего отрегулировать не получится. Зовите специалиста, пока совсем не сломали котел.
     
  13. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    я так понял это винты верхнего и нижнего предела мощности котла-они скорее не должны быть затянуты.
     
  14. Владимир

    Владимир Гость

    Вот , вот , ия про это, просто в свое время занимался карбюраторами, так там тоже есть два винта , на " Озоне " , так вот опытным путем было определено, один винт на полтора оборота, другой на три, и всё было O.k , вот думал может и тут что то подобное, а то меня уже лечить начали зачем крутил, зачем лез, а я между прочим бортинженер таких кораблей как Ил76, Ан22, так что нужен скорее всего манометр для замеров , спс :grin:
     
  15. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вам не лечат, а просто советуют. Не хотите - не слушайте.
    Если вы инженер, то наверняка с документацией умеете работать. Читайте стр.120-121 инструкции к вашему котлу - там написано, как настраивать.
    Пожалуйста, без него ничего не получится, на глаз можете так настроить, что или греть толком не будет, либо теплообменник котла сожжете.
    Встречалось, что и за три месяца теплообменники котлов убивали насмерть. От качества воды зависит.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом