1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Help!!! работа газового турбокотла со старой чугунной системой отопления.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей Гром, 30.06.2012.

  1. Вопрос : Есть старая чугунная система отопления (самотечная). Площадь дома около 120 кв.м. На данный момент работает от твердотопливного или электрокотла мощностью 12 кВт. В перспективе хочу поставить настенный газовый турбо котел. Как он себя будет вести? Объём системы около 300 л. Газовщики убеждают что фильтры данного котла будут часто засоряться.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    интересно, при чём тут газовщики? нашли у кого спрашивать... А ещё где они у котла фильтры на отоплении нашли?

    нормально он будет себя вести. Но следует сделать несколько следующих действий:
    1. Промыть систему
    2. Установить обязательно фильтр перед входом теплоносителя в котёл (если удастся, то фильтр-отстойник)
    3. возможно для лучшей работы, систему придётся переделать.
     
  3. bbc

    bbc Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    49
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    ставить наверно будут и менять в первое время по мере засорения их от системы.
    обязательно,по этому они говорят что фильтры будут засорятся,т.е о промывке системы у них речь не идёт.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну, установленные на обратку фильтры будут ловить мусор даже после промывки системы. Мусора хватает всегда, какой система ни была бы, хоть старая, хоть новая, хоть из чугунины, хоть с люминиевыми радиаторами. Даже сам котёл производит мусор. Поэтому фильтр ставится на любую систему, также любая система перед сменой котла промывается. Хотя я бы на месте автора темы больше озаботился соответствию старой системы по гидравлике.
     
Похожие темы
  1. Ильдар
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    9 905
  2. Белов  Юрий
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    21 918
  3. Влад
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    3 435
  4. Виктор
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    5 268
  5. Aserg76
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 608
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом