1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Индикатор показывает две фазы, когда пробки выкручены

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем alex_h, 26.05.2008.

  1. alex_h

    alex_h Гость

    выкручиваю пробку из счётчика, электроприборы не работают, но индикаторная отвертка показывает
    наличие ДВУХ фаз в розетке
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По всей видимости, Вы выкручиваете пробку в нулевом проводнике. Индикатор указывает на наличие не двух фаз, а одной, на второй (нулевой) вывод розетки фаза попадает через включенные в другие розетки приборы, а также светильники.
    Порекомендовал бы Вам устранить коммутацию нулевого проводника или установить двухполюсный автомат на фазный и нулевой проводники.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Для лучшего осознания чего у вас там твориться нарисуйте схему, можно монтажную(просто приборы и провода между ними)...

    А вообще на то он и индикатор, чтобы показывать наведенный потенциал, т.е. это индикатор электрического поля.
    Напряжение же надо измерять под нагрузкой, тестером(мультиметром).
    Либо пользовать указатель напряжения - два щупа соединенных проводом, в одном щупе неоновая лампа.
    http://uno2000.narod.ru/10.htm

    А эти индикаторы - так..., игрушка для обывателя..., его показания надо проверять другими приборами.
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Значит пробка разрывает нулевую цепь. Две фазы показывает из-за того что ток проходит через электро приборы
     
  5. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    sergey_sav написал всё. Вполне возможно (если разводка сделана давно) изначально было правильно, но потом электрики меняли подводящие провода и накосячили.
    В этом случае вам придётся вызывать специалиста из электросетей потому, что один из вводных проводов подключен на нейтральную шину и доступен, а второй заведен в счётчик и опломбировон. Даже если вы сами можете переключить эти провода (отключив ВРУ в вашем или соседнем подъезде), то счетчик нужно официально опломбировать.
    Я бы рекомендовал обратиться в электросети с жалобой на небезопасное подключение. Они обязаны всё переделать сами бесплатно.
    Есть другая аналогичная тема. В щите всё правильно, а вот при выключении выключателя, напряжение в осветительном патроне остаётся. Это уже ошибки разводки в коробках. Вот это нужно исправить. Даже если вы не часто меняете осветительные приборы, бывают случаи, когда раскалывается лампочка и наличие на торчащих усиках фазы на мой взглят лишнее.
     
  6. Trambler

    Trambler Активный участник

    Регистрация:
    14.06.07
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    0
    Согласен со Spy - наличие/отсутствие напряжения надо проверить более достоверным способом
     
  7. Faza

    Faza Гость

    Какие страсти написал Тихомиров,а мог бы просто спросить,каким индикатором он пользуется. Из ненаклАдных рекомендую при подобных сомнениях "контрольку",т.е., патрон с лампочкой. Это для устранения сомнений при работе с "неонкой".
     
  8. Александр

    Александр Гость

    Коллеги во многом правы, но маленькая поправка:
    НУЛЕВОЙ ПРОВОД НЕ ДОЛЖЕН НИКОГДА ЗАЩИЩАТЬСЯ КАКИМ ЛИБО АВТОМАТОМ ИЛИ ПРОБКАМИ.
    Конечно индикаторная отвертка это не дело. И при обрыве нулевого провода она может светится через включенные нагрузки. Рекомендую многофункциональные указатели напряжения фирмы FLUKE. Обалденные приборы!
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понятно только, кого Вы поправляли... :laugh1:


    У большинства потребителей - это единственный доступный прибор, и свои функции он исполняет.

    Не у каждого рядового жителя страны есть средства и желание иметь данный прибор дома (на пожарный случай). Можно использовать и приборы, несколько попроще...

    :grin:
     
  10. SFResid

    SFResid Гость

    Не ясно: в теме "пробкИ выкручены", а в тексте "выкручиваю пробкУ из счётчика"; так там имеется 2 пробки или только одна? Во 2-м случае, работая с проводкой в квартире, будьте осторожны - лучше всего в перчатках; в первом ясно - выкручивать обе. Совет, к-рый дал Faza, хорош, только провода от патрона д.б. раздельные. Тогда присоедините один провод к водопроводному крану, а второй втыкайте по очереди в одно или другое гнездо розетки - в котором лампа загорится, это и есть фаза. При этом обратите внимание на счётчик - если лампа горит, а диск не крутится (для верности возьмите лампу на 75 или 100 ватт) - скорее всего провода на входе поменяли умышленно предыдущие жильцы (для чего - Вы уже сами догадались). В противном случае неправильное подключение - действительно чья-то ошибка. Нужно ли исправлять - решайте сами.
     
  11. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Сколько видел однофазных счётчиков: два провода входят и столько же выходят, все четыре под пломбой.

    А счётчику это по барабану, всё равно насчитает.
     
  12. игорь

    игорь Гость

    Для электронных счетчиков типа меркурий и других типов останавливают но не на батарею нулевой провод.Эл-ные считают всегда по фазе.Две фазы на квартире быть не может просто у вас потерялся ноль обычно в распаечных коробках или в щите на площадке.В любом случае лучше вызвать электрика.С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НЕ ШУТЯТ!!!
     
  13. SFResid

    SFResid Гость

    Пушкарёв:
    А счётчику это по барабану, всё равно насчитает.
    Я же писал: один провод на фазу, второй на землю (к водопроводному крану). Sapienti sat (к примеру, как предполагаю, предыдущим жильцам), в противном случае лучше не связываться - опасно).
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом