Инспектор сделал замечание, что нет перемычки на щитке между 0 и защитным заземлением, нужна ли она?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Евгений, 27.12.2007.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    При приемке электросети в деревянном загородном доме ( 3-х фазная сеть с "0" и защитный контур заземления) инспектор сделал замечание, что нет перемычки на щитке между "0" и защитным заземлением и она была установлена. Но одолевают сомнения нужна ли она? Прошу совета.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1

    Я так понял вас, что у вас было сделано заземление и оно присоединялось к защитным контактам розеток. Так?
    Но не присоединялось в нейтрали. Так?

    Тогда смысл претензий инспектора понятен...
    Вы реализовали у себя схему ТТ, что не приветствуется в жилищном строительстве, и возможно только тогда, когда другие типы систем не могут обеспечить надлежащей защиты...

    Короче вам сделали из ТТ систему TN-C-S, соединив защитное заземление в щите с нейтралью.

    На самом деле TN-C-S много лучше, т.к. более защищена от аварий и несет большую защиту человека и оборудования, а в ТТ защитой человека занимается только узо, а автоматы вообще могут не срабатывать т.к. в цепи фаза - земля(в смысле грунт) не будет достигнуто минимальное сопротивление для создания КЗ.

    У вас магистраль ВЛ?
    Тогда пройдитесь по опорам и посмотрите - имеет ли нейтраль на опорах заземление(либо узнайте об этом у эксплуатирующей организации). Заземление нейтрали на опорах должно быть не реже чем каждые 100м.
    Если так оно и есть - можно спать спокойно.
    Если нет - могут быть некоторые непонятки в плане того, что ваша линия(нейтраль) от отвода магистрали до заземлителя, должна будет выдерживать токи перекоса фаз всей линии после места обрыва, при обрыве нейтрали магистрали до вас - т.е. ваше заземление заменит для оставшихся пользователей нейтраль. А это не есть гуд.
     