1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Паркет по праву считается одним из самых долговечных, натуральных и дорогих напольных покрытий. Именно этот материал использовали при создании интерьеров многих дворцов Царской России и во многих из них паркет сохранился практически в первозданном виде до наших дней. Как свой сделать правильный выбор «на века» читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
  3. Как выбрать линолеум и на что обратить внимание при его покупке, чтобы не переживать потом за напрасно потраченные деньги? Подробнее читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

На что вы обращаете внимание при выборе межкомнатной двери?
Пройти опрос>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Из выключателя торчат 4 провода...

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Михаил2517, 20.06.2017.

  1. Михаил2517

    Михаил2517 Новичок

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Кто понимает в электрике, подскажите пожалуйста, что к чему.
    Делаю ремонт в новом доме. Решил убрать два одноклавишных выключателя (туалет, ванная) и вместо них поставить один двухклавишный.
    С выключателем, тем что от туалета, все ясно (фаза-ноль, ничего лишнего).
    А из выключателя от ванной торчат 4 провода. Проверил на фазу - одна.
    Что эти за 2 "лишних" провода? И что с ними делать?
    Заранее большое спасибо за отзывчивость!)
     
  2. Немец

    Немец Специалист форума

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    473
    Лайки:
    178
    Адрес:
    г.Ярославль
    Здравствуйте. Рядом с этими выключателями есть розетка?
    Не фаза-ноль, а приход фазы и уход её же на светильник.
     
  3. Михаил2517

    Михаил2517 Новичок

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Ближайшая розетка расположена в самой ванной, примерно в метре от выключателя.
     
  4. Немец

    Немец Специалист форума

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    473
    Лайки:
    178
    Адрес:
    г.Ярославль
    Возможно, эти "лишние" провода - транзит на розетку в ванной. Вам нужен электрик.
     
  5. Михаил2517

    Михаил2517 Новичок

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо Большое!
     