Измерения заземлителя своими руками

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем АС., 18.06.2016.

  1. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Воруется, если счётчик был подключен, как требовалось по нормативным документам. Я сам удивлялся, почему правильным было подключение когда нейтраль подключалась на катушку тока.

    В счётчике левый (входной) контакт - катушка тока, а правый перемычка. Если фаза подключена на перемычку, то всё воровалось... конечно при хорошем заземлении. Я как то пробовал штырь сантиметров 80. Утюг не утюжил...
     
  2. Лирик

    Лирик Участник

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вот тут "обижаешь,начальник"...:wink3:
    Да,сопротивление растеканию не замерял, тут теоретик.
    Но в сарайчике наждак(ватт 300) плюс свет исправно включался и работал и летом и зимой. От лома .
    Счётчик знаю на практике. Коротко- две катушки,одна постоянно запитана, через другую (которая"крутит"диск) проходит потребляемый ток. Обычно она подключается к фазе. А если подключить к нулю? Поменять местами фазу-ноль на вводе? Фаза пойдёт напрямую к потребителям через перемычку в счётчике между 3 и4 клеммами.
     
  3. Лирик

    Лирик Участник

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Штырь тонковат и короткий. Лома (трубы) метра полтора длиной( при влажной почве) хватило бы для утюга.
     
  4. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Что бы воровать по заземлению, ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять на счетчике ФАЗУ с НУЛЕМ. И счетчик внешне работает правильно. Но стоит подключить прибор на Фазу, а Ноль с трубы батареи или с земли, то счетчик не учитывал это.
    Конечно сопротивление заземления должно быть хорошее и навряд ли от лома будут работать мощные приборы. А для света - достаточно.
    В некоторых новых счетчиках установлен индикатор не равенств тока по фазному и нулевому проводу и это значит, что есть утечка.
    Вам для каких целей нужно знать сопротивление заземления? Если официально с документами - то заказывайте электро лабораторию.

    Если для себя, что бы быть уверенным в безопасности - существует простой способ измерения заземления. Достаточно прибора для измерения тока КЗ. Их много и для примера привожу MZC-300 из инструкции - "можно использовать для приблизительных измерений сопротивления заземления. Для этого прибор подключают на фазовый провод и на заземлитель."
    схема подключения для измерения сопротивления заземления.jpg
    Результат измерения есть сумма сопротивлений измеряемого заземлителя, рабочего заземления, источника и фазного проводника.
    Если полученный результат не превышает допустимой величины для испытуемого заземления, то можно сделать вывод о том, что заземление выполнено правильно и нет необходимости использования более точных методов измерения.

    Посмотрел по магазинам - цена не маленькая DT-5301 стоит 8300 руб.
    Но такой прибор пригодиться в хозяйстве электрика, для определения не маловажного параметра сопротивления цепи ФАЗА-НОЛЬ и токов однофазных замыканий, с целью проверки временных параметров срабатывания устройств защиты электрооборудования от сверхтоков при замыкании фазы на корпус.

    Проверка цепи фаза-нуль позволит проконтролировать надежность соединений сети. Если провода соединены небрежно — например, плохо затянуты болтовые соединения, использованы некачественные клеммники, скрутки, — то сопротивление петли фаза-ноль увеличивается. Качество соединений в цепи «фаза-нуль» может ухудшаться из-за коррозии, вибраций, колебаний температуры и подвижности элементов проводки. В результате, чего повышается риск возникновения аварийных ситуаций и возгорания.
    измерение тока КЗ.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.09.2016
    Немец нравится это.
  5. Игорь Савин

    Игорь Савин Участник

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Зубцов
    ...Поменять местами фазу-ноль на вводе?

    Помню разбирался с электроотоплением и уперся в распред. ящик на чердаке. Знатно меня шибануло, хозяева перекинули ноль и фазу дабы деньги экономить, ну а затем поставили отопитель , Внимание ! катодный или анодный, смысл в том что батареи на земле а центральный электрод на фазе. ну и начался у них апокалипсис.
     
  6. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Всех приветствую. Недавно заменил счётчик и ВРУ в частном доме, про заземление в котором я поднимал вопрос в теме обсуждения. Вот что получилось: ранее около дома вбита труба глубиной 2 метра сквозь глиняную прослойку, тогда мультиком померил напряжение фаза-ноль и фаза-ЗУ и относительно земли напряжение было на 2 вольта больше, чем относительно ноля. В этот раз на ГЗШ добавил провод от водопровода и померил оба заземлителя вместе по рецепту Лирика: Rнагр. = 64,5 Ом; U1 (L-N) = 226 V; U2 (L-PE) = 193 V; I2 = U2/Rнагр = 2.99 А; /\U = U1 - U2 = 33 V: Rpe = 33/2.99 = 11.03 Om. Представляю фото щитка:
    IMG_20160718_183637.jpg IMG_20160718_183720.jpg IMG_20160718_183829.jpg

    Забыл упомянуть: если правильно включённый счётчик положить "на спину", то он не крутит.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.09.2016
  7. Старый Моряк

    Старый Моряк Новичок

    Регистрация:
    06.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Предлагаю для правильности Ваших измерений замерить специальным прибором для замера сопротивления заземления.
    Если Вы в Москве или Подмосковье. Готов подъехать и бесплатно сделать замеры.
     

    Вложения:

  8. Старый Моряк

    Старый Моряк Новичок

    Регистрация:
    06.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Счетчик обычно крутит диск, пока метка на диске не встанет по центру. Что бы визуально было видно что он стоит
     
    Последнее редактирование модератором: 28.07.2016
  9. Лирик

    Лирик Участник

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Это что-то новое в электрике, точнее в электронике... Какое устройство в счётчике может "видеть" метку и контролировать её положение?
     
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    наверно опять нано технологии. На самом деле такой функции нет.

    по ГОСТ 25372-95 (МЭК 387-92) есть обозначения стопора обратного хода (механическое или электронное устройство, препятствующее обратному ходу)
    стопор.gif
    подробнее об обозначениях электросчетчиков: http://docs.cntd.ru/document/1200023699
    Почитал и узнал новое. Люди спрашивают, куда девать старый счетчик или сдавать на переработку. Я всем отвечаю - в помойку.
    Но теперь, прежде чем выкинуть счетчик, внимательно изучите на счетчике обозначения !!!
    Меняю счетчики десятками и не знал такого.
    Давно бы насобирал камней и стал бы миллионером :smile3:
    условные обозначения.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.07.2016
  11. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    приборов много нынче.
    у нас теперь счетчики всё больше электронные.
    никаких трещоток на своем индукционнике не нашел-крутит "взад" как миленький
    сопротивление самому мерить не надо.
    -ну померили вы..ну вам легче стало?
    приемку щитка осуществляет районные энергосети. приходит человек и меряет.
    вы лучше трубу оцинковку поглубже , да медный провод-потолще.
    тогда и результат будет нормальный.
    А еще лучше молниеприемник на другом конце дома закопайте-больше пользы будет.
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там Жан Бернар Леон рулит! Наверное он и тормозит диск
     
  13. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Ещё один вопрос: по марке дифавтоматов. В щитке стоят АВДТ63 С16 0,03 от EKF. но они очень чувствительны к включению любых моторов. А нет ли у других производителей такой же проблемы? Рассматриваю бюджетные варианты, например, ИЭК; ШНАЙДЕР; КЭАЗ...
     
  14. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    1. IEK. В чувствительности к помехам не замечены.
    2. Шнайдер. Очевидно, Вы про серию Easy 9. Также жалоб не было.
    3. КЭАЗ. Лучше не связывайтесь.
     
  15. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Немец, хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу совета Лирика померить заземление: Rнагр. = 64,5 Ом; U1 (L-N) = 226 V; U2 (L-PE) = 193 V; I2 = U2/Rнагр = 2.99 А; /\U = U1 - U2 = 33 V: Rpe = 33/2.99 = 11.03 Om. Стоит ли доверять такому методу?
     