1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ютавек115 под металлочерепицей - насколько критично?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Айрин, 21.05.2012.

  1. Айрин

    Айрин Участник

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. В прошлом году поставили брусовой дом с жилой мансардой и сделали кровлю металлочерепицу. Но мы, кажется, ошиблись с подкровельной пленкой. Вместо антиконденсатной сделали супердиффузионную мембрану ЮТАВЕК115. То есть у нас стропила h15 см, на них лежит ютавек, на него сверху прибита по стропилам контррейка 5см и затем обрешетка и металлочерепица. Т.е. между ютавеком и метал/черепицей есть зазор.
    Вот собираемся утеплять мансарду. У меня два вопроса
    1.Насколько критичен ютавек115 для металлочерепицы в нашем варианте?
    2 где правильно сделать зазор при утеплении мин.ватой (10 см): между ютавек115 и утеплителем или между утеплителем и пароизоляцией(ютафол Н110 стандарт)?
    Спасибо.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Всё ОК, конструкция правильная. Супердиффузионныю мембрану Ютавек 115 вы применил правильно, т.е. в двухслойной конструкции, где делается вентзазор только над этой гидрозащитой (высота контррейки), т.е. применяется в такой конструкции, чтобы не было необходимо делать вентзазор также под гидрозащитой (как у антиконденсатных плёнок). Т.е. у конструкции кровли где применяется супердиффузионная мембрана Ютавек, требуется вентзазор только над этой гидрозащитой (двухслойная конструциия), но у антиконденсатных плёнок (напр. Ютакон) требуется вентзазор также над и также под этой гидрозащитой (трёхслойная конструкция).
    Т.е. в Вашем случае вентзазор под гидрозащитой не нужен в никаком месте.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  3. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    остается только уточнить - вент зазор в Вашем случае не нужен и между утеплитем и пароизоляцией.
    заполняете утеплителем все пространство между стропилами и вплотную закрываете пароизоляцией. В наших краях норма утепления - 200 мм.
    между пароизоляцией и чистовой отделкой - зазор 50 мм
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Вадим, а 150 мм мало будет для нашего региона (Челябинск)? и что скажете про Изоспан в качестве гидро-ветрозащиты?
     
  5. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    при 150 мм больше энергии будете тратить на отопление.
    на Урале от 200 мм рекомендуемая толщина.
    про Изоспан ничего не скажу - используем исключительно Tyvek
    на общую стоимость теплой кровли это не сильно влияет,
    а перестраховаться никогда не лишне
     
  6. Andrey

    Andrey Гость

    а Tyvek какой именно?
     
  7. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    для кровли - Софт оптимален. Порядка 3 500 руб\рулон 75 кв.м.
    Солид - избыточная прочность и гидроизоляционые свойства, соответственно и стоимость выше
     
  8. Andrey

    Andrey Гость

    Поискал у нас в Челябинске - нет Tyvek а ваши фирмы (екатеринбургские) представительств не имеют. :(
     
  9. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    быть такого не может
    технониколь и металпрофиль - у них обязательно должно быть
    мы можем с транспортной компанией отправить
     
    Последнее редактирование модератором: 11.03.2016
  10. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    В районе Челябинска от нормы требуется сопротивление теплопередачи мансардной конструкции мин. 4,38 м2.К/Вт. Т.е. 15 см утеплителя совсем не хватит. Если будет применяться утеплитель с лямбдой не больше, чем 0,039 Вт/м.К, потом в такой конструкции необходимо применить мин. 21 см этого утеплителя, причем часть этой толщины будет между стропилами(напр. 15 см) и часть утеплителя под стропилами (напр. 6 см) между горизонтально примененными рейками. Потом примениться пароизоляция (напр. Ютафол Н 110) и профили на прямых подвесах с гипсокартоном.

    Если вам нужны информации где в Челябинске найти Ютавек и Ютафол, можете обратится к менеджерам на www.juta.ru

    Тайвек Софт не рекомендую, так как не может соприкасаться с деревянными конструкциями с химпропиткой (хотя сухая). Тайвек Солид не плохой.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  11. Andrey

    Andrey Гость

    Ян, спасибо!
     
  12. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    мда, до этого момента считал Яна профессионалом...
    Но подобные заявления про конкурентов - ставят в один ряд с недалекими рекламщиками своего продукта.
    Tyvek, как и другая уникальная полимерная продукция: неопрен, нейлон, тефлон, кевлар, майлар, лайкра, фреоны для холодильников,изобретен компанией Dupon.
    Сама мысль о том, что полиэтилен - один из самых вечных пластиков разрушится от соприкосновения с огне-биозащитными составами удивительна.
    А что же за секретные ингридиенты добавляет Юта в свои мембраны? )
     
  13. Andrey

    Andrey Гость

    Ян, а можно поподробнее о разрушении Тайвек Софт от огнебиозащиты!? :shok:
     
  14. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Тайвек Софт от огнебиозащиты не разрушается (механические характеристики, паропроницаемость). Это я никогда не сказал и не писал.

    ЯН РЫПЛ
     
  15. Andrey

    Andrey Гость

    а что тогда означает ваша фраза приведенная выше : "Тайвек Софт не рекомендую, так как не может соприкасаться с деревянными конструкциями с химпропиткой (хотя сухая)." ?
     
Похожие темы
  1. Екатерина
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    10 682
  2. дмитрий
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 413
  3. Зиля
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    8 121
  4. Vladnsk
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    2 255
  5. korovan
    Ответов:
    22
    Просмотров:
    10 936
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом