1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кабель для плиты

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем jevgeni, 09.09.2006.

  1. jevgeni

    jevgeni Гость

    достаточно ли сечение 2.5 для плиты скажем 10квт?кабель 5*2.5 .правильно ли я понял ,что подразумевается трехфазное подключение по схеме "звезда" на 220в?спасибо.
     
  2. Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок), для подключения стационарных бытовых электрических плит должен применяться трехжильный или пятижильный кабель при однофазном (220В) или трехфазном (380В) подключении соответственно, сечением не менее 6,0 кв.мм.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  3. Konstantin Kuzmenko

    Konstantin Kuzmenko Гость

    Плоский медный многожильный 2.5кв.мм. кабель под штукатуркой выдерживает 29А. Т.е. это его номинальный эксплуатационный ток. Этого хватает для любых современных бытовых электрических плит. Если идет речь именно о 3Ф 10кВт (многокомфорочная плита в кафетерии?), то тут надо 4кв. медь
    Так что вы уж определитесь, что у вас за печка, какой мощности и 1Ф или 3Ф. Исходя из этого и решайте.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом