Кабель по мосту как это?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем neptun8, 10.04.2004.

  1. neptun8

    neptun8 Гость

    Кто-нибудь! Помогите плиз найти какую нибудь информацию по поводу прокладки кабеля 0,4 кВ по мосту, особенно насчет компенсации длины в местах температурных швов. Заранее благодарен.
     
  2. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    Из инструкции по прокладке кабелей напряжением до 110кВ
    3.16.4 В местах перехода через температурные швы мостов и с конструкций мостов на устои необходимо на кабелях предусматривать компенсаторы ( в виде полукруга кабеля ) для предотвращения возможного повреждения кабелей от механических усилий при температурных деформациях конструкций моста.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.04.2016