Как блокировать один из двух дренажных насосов, работающих на слив в одну трубу?

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Спурт, 15.02.2018.

  1. Спурт

    Спурт Участник

    Регистрация:
    14.02.18
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Один насос GRUNDFOS Unilift KP 350 AV1 (700Вт, 14 м3/ч) с вертикальным поплавком.
    Второй насос Парма НД-550/35ПВ (550Вт, 10 м3/ч) с поплавком.
    Оба однофазные и на слив подключены в одной трубе ПНД 25 мм. Первый откачивает за одно включение 2 м3, второй 0,5 м3. Первый качает воду из дренажа, второй из танка. Во время работы второго насоса должен обесточиваться первый, чтобы не вышел из строя второй, что уже случилось.
    Посоветуйте, как решить эту проблему.
     
  2. Sanja

    Sanja Активный участник

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    439
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Москва
    Нужно насосы соединить через реле. Реле подсоединяете к питанию одного и второго насоса.
     
  3. Спурт

    Спурт Участник

    Регистрация:
    14.02.18
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    А как конкретно?
    Спасибо за ответ.
     
  4. Sanja

    Sanja Активный участник

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    439
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Москва
    По маркировке реле нескажу, давно этим не занимаюсь. Съездите в Митино на радио рынок, они вам все соберут.
     
  5. Спурт

    Спурт Участник

    Регистрация:
    14.02.18
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Смею предположить, что Вы имели ввиду: подать напряжение 220в для питания 1-го насоса на свободно замкнутые контакты контакты реле, а для питания 2-го насоса напряжение 220в - на свободно разомкнутые контакты реле. Но как управлять подачей напряжения 220в на обмотку реле? Ведь насосы должны включаться автоматически под управлением своих "лягушек" и только при включении 2-го насоса должно блокироваться питание 1-го насоса.
     
  6. Sanja

    Sanja Активный участник

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    439
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Москва
    Соедините поплавок одного из насосов с реле. Как только поплавок даст сигнал на включение насоса он же подаст электричество на катушку реле которая и разомкнет контакты которые будут подключены к второму насосу
     
  7. Спурт

    Спурт Участник

    Регистрация:
    14.02.18
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    К сожалению Ваш вариант для меня не подойдет, т.к. прокладывать новые кабели, ломать уложенные дорожки и отмостку я не буду. Блокировочное устройство надо расположить в электрощите гаража, рядом с автоматами питания обоих насосов.
    Спасибо за ответ.
     
  8. Sanja

    Sanja Активный участник

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    439
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Москва
    Вам в любом случае нужно будет управляющий кабель либо кабель с датчика тащить до щитка. по другому не получится, протяните его по заботу или в неглубокой траншее.
     
  9. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Реле тока
    Включается, при протекании тока через обмотку. Обмотка включается в цепь питания первого насоса.
    Второй насос включается через контакты этого реле. При срабатывании - второй насос обесточивается.
    Можно РТ-40, но там на контактах до 300 Вт, т.е. контакты будут гореть, в этом случае, ставят любое подходящее исполнительное реле/тиристор.
     
  10. Спурт

    Спурт Участник

    Регистрация:
    14.02.18
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Евгений, спасибо Вам: Вы мне дали нужное направление решение проблемы. Я поискал другие реле и нашел реле контроля тока РКТ-2. Файл с описанием приложен. Второй насос Парма НД-550/35ПВ вышел из строя, пришлось его заменить на насос Grundfos UNILIFT KP 250-AV1. Его рабочий ток 1,85 А. Поэтому второй насос подключается к контакту Е2 (соответствует максимальному измеряемому току 2А) РКТ-2 и к фазе через автомат защиты данного насоса. От этого же автомата запитываем и само РКТ-2 на контакт L2. К контакту L1 подключаем N (ноль). Когда работает второй насос, то его ток протекает через через сопротивление Rш (контакты Е2-L1) РКТ-2 и включается реле в РКТ-2: контакты 11-12 размыкаются и замыкаются контакты 11-14. Поэтому, первый насос подключаем к контакту 12 РКТ-2 и к N (ноль), а контакт 11 РКТ-2 - к фазе через автомат защиты первого насоса.
    Описание работы собранной схемы: пока не включился второй насос, контакты 11 и 12 РКТ-2 замкнуты и фаза через автомат защиты первого насоса поступает на первый насос и если лягушка первого насоса включена, то он работает. Как только включится второй насос, его ток включит реле и разомкнутся контакты 11 и 12 РКТ-2 и фаза снимется с первого насоса. И обратно,когда остановится второй насос, реле отключится, замкнутся контакты 11 и 12 РКТ-2 и фаза поступит на первый насос.
    И коротко о выборе режимов РКТ-2 в данном случае:
    переключатель №1 установлен в положение «Iн>» (левое положение);
    переключатель №2 в положении б.пам. (правое положение);
    переключатель №3 «tвкл» 0,5с (правое положение);
    переключатель №4 находится в положении «вкл»(правое положение);
    уставка выбрана 80%;
    регулировка задержки включения «tвкл» установлена в минимум.
    Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN - для меня важное преимущество: РКТ-2 я установил в электрощите рядом с автоматами защиты обоих насосов.
    Схема собрана и работает практически. Всем удачи!
     