1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как часто необходимо делать измерения сопротивления изоляции

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Елена, 05.08.2010.

  1. Елена

    Елена Гость

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как часто необходимо делать измерения сопротивления изоляции на арендованное помещение S-50 м2 в торговом комплексе? Одни говорят - 1 раз в год; другие говорят - 1 раз в 3 года.
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    52
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    В Вашем случае рекомендуется 1 раз в три года
    ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    Глава 3.6
    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1 - 28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

    Таблица 37
    Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В
    Электропроводки, в том числе осветительные сети...
    ...Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года

    ПУЭ
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п.2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
     
  3. Starik

    Starik Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Елена вас похоже пытаются развести на деньги, ведь вы арендатор определенных метров, а не хозяйка помещения
    В Торговом комплексе должен быть инженер по эксплуатации,
    Гл. энергетик и это их работа, они могут вам выставить претензии если у вас забито все вашим собственным электротехническим оборудованием, да и то оно все сертифицировано, а если у вас в продаже тряпки ?
    Ведь даже лампочки должны менять не вы а хозяева и их электрики, если они по знаниям компетентны.
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    52
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Не развести, а обосновать арендную плату. Если раз в три года - то стоимость работ электролаборатории равномерно распределяется по арендаторам, если раз в год - то таки развод.
     
  5. Starik

    Starik Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы услышать это лично от Елены.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом