    Получился в одном месте контр-уклон к дому. Т.е вода скапливается у фундамента. Высота слоя воды местами до 4 см. Если просто залить с номальным уклоном с армированием дорожной сеткой, которую прибить дюпелями к текущему основанию, то в принципе наверное пойдет, но как сделать в местах выхода в ноль там сетку не положишь, и по весне это все поотваливается нафиг.
    Посоветуйте есть ли каки то технологии, нарастить небольшой слой раствора с выходом в ноль чтоб он держался?
     
  2. logus

    logus Гость

    1 вариант: разобрать кривую отмостку и забетонировать снова.
    2 вариант: залить всю отмостку, чтоб на высоких точках было 5см бетона.
    3 вариант: облицевать отмостку тротуарной плиткой создавая раствором необходимый уклон.
     
  3. Майоров

    Майоров Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Рязанская область
    Что значить в ноль? Подкопай грунт и проложи лоток ниже уровня отмостки.
     