    Народ, мне ставили новый щиток. УЗО, все такое..
    Монтаж делали частично без разводки по комнатам и хозблокам.
    Просто 3 вывода.
    Один точно на 10 квтч
    На остальные написали на бумажке какая мощность.
    Бумажка благополучно потеряна.
    Как проще определить мощность?
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Довольно трудно вам дать объяснение, если Вы не разбираетесь в электропараметрах. 10 квтч это не мощность.
    Почитайте здесь http://os-info.ru/programmnoe-obespechenie/soft/spravochnye-tablicy.html
    Здесь и табличка есть. Там написано сечение кабеля, ток и мощность.

    Допустимый ТОК и соответственно МОЩНОСТЬ определяется сечением проложенного кабеля!!!
     
    Владимир Чичёв нравится это.
  3. AGK

    AGK заблокирован

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    135
    Лайки:
    24
    Адрес:
    Москва
    Нет, вопрос не в сечении кабеля - там 2 кабеля одного сечения, короткие.
    Один подключен к источнику или как это правильно, в щитке, рассчитанному на большую бытовую мощность.
    Вопрос именно в том, какая мощность выдаётся из щитка на каждый кабель и как это определить.
    Лезть в щиток ?
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Как минимум - сделать фотографию щитка и указать сечения отходящих кабелей.
     
  5. AGK

    AGK заблокирован

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    135
    Лайки:
    24
    Адрес:
    Москва
    ну просто при монтаже, В спешке, воткнули 2 коротких кабеля ОДИНАКОВЫМ сечением. Скажем так, сечение достаточное.
    Один на подключение более мощных девайсов, другой просто свет да помелочи.
    Записали на бумаге и её потерял.
    Фотка щитка реально может помочь?
     
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Да.
     
  7. AGK

    AGK заблокирован

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    135
    Лайки:
    24
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, попробую отблютусить с другого телефона.
    Не получится, тогда через пару недель.
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Выложите качественное фото, то Немец точно подскажет.

    Кабель из щитка не выдаёт мощность, это Вы можете взять своей бытовой техникой мощность, которую позволит взять ввод в дом (квартиру), автоматы в щитке и проложенные кабели. Это всё взаимосвязано!

    В щите стоят автоматы (если они у Вас там стоят), которые не пропустят ток выше номинала. Вот этот ток, написанный на автомате и определит ту мощность, которую Вы сможете взять!
    Но не факт...
    У Вас там может стоять автомат на 100А, а подводящая линия просто не выдаёт такую мощность (ток).
    Вы однозначно не сможете взять мощность выше P = U x I, где U = 220В, а I = номинальному току написанному на автомате. А вот если кабели не соответствуют автоматам (точнее автоматы по номиналу выше, чем в выложенной Вам выше табличке), то какое то время Вы мощность по автомату возьмёте, а потом будет "бдыщ!!!" и "пых!!!"
    Вы бы электрика пригласили...
     
    Последнее редактирование: 12.05.2017
    Немец нравится это.
  9. AGK

    AGK заблокирован

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    135
    Лайки:
    24
    Адрес:
    Москва
    Ребята, ну вот смотрите щиток. 3 фото щиток сверху вниз.
    Немного добавлю, если неправильно называю, прошу тапками не закидывать.
    Щиток сам собран, заземление сделали в подполье - лом и приварена арматура. Подводит ток воздушка из алюминия. В СНТ есть штатный электрик, сказал, что заземление переделать потом на контур вне дома, воздушку менять на медь отказался, опломбировал. Хоть и официально разрешено 2 кВт, но у нас все плюют и ставят что хотят. У меня вроде 16 или 20. Электрик махнул рукой, просто просил все не включать.
    Далее так.
    Разводка по дому не делали, ещё строить надо. Бревно.
    Выведено реально 4 кабеля.
    - на летнюю кухню медный чёрный по воздуху на 2 кВт вроде. Двужильный. Тут вопросов нет
    - на нагрузку 10 кВт вроде - белый толстый с розеткой на тройную вилку. Включают пушку 5 кВт. Тоже нет вопросов.
    - ещё 2 кабеля "достаточно толстых" коротких, двухжильных, вот по ним вопрос. Какую можно на каждый из них нагрузку.
    Сейчас они используются на 1-м этаже.
    Похоже, что в щиток можно ещё кабелей и сделать их с заземлением.
    Но это на потом.
    Сейчас требуется понять, какую мощность на каждый из них.
    И ещё - временный монтаж в бревне, поэтому какие тогда кабели (пока без заземления) купить.
    5-7 ламп, 4-5 розеток, одна на инструмент для работы на участке, холодильник, телевизор.
     

    Вложения:

  10. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Не знаю, как другие, а я рассмотреть номиналы АВ не смог. И, почему у Вас куча 3-х полюсных АВ? Надпишите номиналы и потребителей, тогда можно будет что-то сказать.
     
  11. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    AGK, забыл Вам сказать... Фото нужны со снятым пластроном (лицевой панелью).
    И еще:
    1. Для кабеля нет понятия "мощность", есть понятия "сечение жил" и "допустимый длительный ток". Вот именно сечение жил меня и интересует.
    2. У Вас реализована система ТТ (лом в подполье (кстати, а почему не старое ведро?)). Поэтому все кабели в доме должны быть трехжильными и все потребители должны быть запитаны из-под УЗО.
     
  12. AGK

    AGK заблокирован

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    135
    Лайки:
    24
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо. Был на даче, вопрос решили.
     
  13. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если провод в киловаттах, то у меня вопросов тоже нет. Главное по воздуху
     
    Немец нравится это.
  14. Мария Кюри

    Мария Кюри Новичок

    Регистрация:
    17.05.17
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    киев
    Мне строитель сказал, что для подключения щитка мне нужна пв3, а парень меня обсмеял, сказал, что она в автопроводке используется и что я глупая и строитель тоже(( кто прав?
     
  15. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Мария Кюри, провод ПВ3 (теперь он называется ПуГВ) применяется для монтажа внутри щитка. Для подведения питания к щитку нужен не провод, а кабель ВВГ.
    А в автомобильной проводке применяется провод ПГВА. Так что парень (продавец?) был не прав.
     