Как определить коэффициент трансформации ТТ

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Евгения, 20.05.2008.

  1. Евгения

    Евгения Гость

    Подскажите,пожалуйста, как определить коэффициент трансформации ТТ при: мощности нагрузки присоединения 80 кВт на РУ-0,4 кВ, cos- не задан!Спасибо!
     
  2. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    Насколько я знаю, коэфф. трансформации - это отношение вторичного напряжения трансформатора к первичному, и ничего более :smile3:
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    80кВт - ток не менее 120А, значит ТТ возьмёте 150/5, или 100/5. имхо
     
  4. Фарит

    Фарит Гость

    Сеть трехфазная: на одну фазу приходится 27 кВт, делим на напряжение 220 В, получаем 123 Ампера - так что Сергей абсолютно прав - 150/5
     
  5. SFResid

    SFResid Гость

    Имхо, лучше взять 200/5 - возможны кратковременные перегрузки. Важно знать, какая нагрузка будет на вторичной стороне - если это, как обычно, счётчик, амперметр и реле защиты - неплохо и 300/5 - гарантия, что при к.з. стрелка амперметра не погнётся.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  6. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Ну ты загнул!
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это уже многовато будет... :laugh1: Не надо забывать, что ТТ ставится не для красоты, а, как правило, для работы счётчика в номинальном режиме. :laugh1:
     
  8. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мощности 80 квт соответствует ток 121,55 А. С учетом возможного кос фи 0,943, ток будет 128,9 А. ТТ лучше взять 150/5А.
    200/5 можно если выполняется п. 1.5. 17 ПУЭ.
     