1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как отрегулировать бейпасный клапан?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ВЕРА, 12.01.2013.

  1. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Что делать если отопительная колонка гоняет воду через бейпас?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Что это за колонка такая, что у неё есть байпас? Может это котёл? Если котёл, значит нужно уменьшать сопротивление вашей системы отопления или просто где-то краники забыли открыть.
     
  3. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Да точно- это котел. Все краники точно открыта, а что значит уменьшить сопротивление в системе отопьения и как это сделать?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Это означает, что у вас сопротивление всех ваших радиаторов с трубами и прочим, больше, чем сопротивление на байпасе. И теплоноситель не идёт в систему отопления, а уходит в открытый байпас. Тут 2 варианта:
    1. Поломался клапан на байпасе
    2. Забита или прикрыта краниками система.
    Если у вас краны открыты все, значит мусором где-то забито всё, воздушная пробка, или всё же поломка клапана.
    Как проверить? Хотел вам написать способ, но боюсь, что для вас он будет слишком сложным. Лучше вызовите тех, кто вам монтировал систему и попросите прокачать систему новым теплоносителем через самый дальний радиатор. Так будет более понятно где у вас проблема.
    Кстати, не всегда открытый кран означает, что через него есть проток. Ручка крана может быть открыта, а проток перерыт. Попросите и это проверить.
     
  5. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Полтара месяца мерзли и спецов вызывали, а надо было всего лишь фильтр почистить. Специалистам видимо не по силам было. Дома ЖАРА!!! Спасибо!!! :smile3: :-* :grin:
     
  6. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Если бы вы внимательно читали, то три дня назад могли бы его почистить. Я в вашей соседней теме про фильтр еще 9.01 говорил. :grin: :grin: :grin:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом