Как подключить 3-фазный двигатель к 1-фазной сети

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем n, 13.09.2006.

  1. n

    n Гость

    Как подключить 3-фазный двигатель к 1-фазной сети
     
  2. electro

    electro Гость

    Трёхфазный асинхронный электродвигатель, включаемый через конденсатор в однофазную сеть.
    подключается по схеме
    фазный проводник, на один вывод двигателя
    рабочий нолевой проводник на другой вывод
    от фазного проводника через конденсатор подключаем рабочий конденсатор Cp, а параллельно ему через выключатель пусковой конденсатор Cп
    Рабочая ёмкость конденсатора для 3-фазного двигателя определяется по формуле Ср = 2800*(1/U) (мкф), если обмотки соединены по схеме «звезда», или Ср = 4800 (1/U) (мкф), если обмотки соединены по схеме «треугольник». Ёмкость пускового конденсатора Сп=(2,5 -” 3)*Ср.
    Рабочее напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы устанавливаются обязательно бумажные.
     