1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как подключить датчик разбития стекла, датчик движения и пожарную сигнализацию

Тема в разделе "Сети, автоматизация, безопасность, связь", создана пользователем Бахытжан, 21.06.2009.

  1. Бахытжан

    Бахытжан Гость

    Как подключить датчик разбития стекла, датчик движения и пожарную сигнализацию
     
  2. ТОМ

    ТОМ Гость

    Если эти датчики энергопотребляющие (скорее всего!), то расчитываете по падению напряжения, подводите питание и подключаете сигнальную цепь. Сигнальная цепь подключается к клеммникам датчика в соответствии с паспортом. В конце ставится оконечное сопротивление. Вообще вопрос задан очень сильно в общем виде.
     
  3. Баха

    Баха Гость

    как подключить датчик разбития стекла. какие провода куда подсоединять?
     
  4. deda

    deda Гость

    В общем провод 4Х0.5. Два провода используете для питания датчиков(расключка паралельная). Два провода для шлейфа. Расключается последовательно. На последнем датчике ставиться оконечное сопротивление(тоже последовательно. Если по Русски: допустим для шлейфа провода у вас коричневый и белый, для питания желтый(+), зеленый (-). С питанием я думаю разберетесь. В каждом датчике белые провода тупо скручиваете между собой, а коричневые расключаете в клеммы шс1,шс2. Какой коричневый в какую клемму не важно. В последнем датчике у вас должен подходить только один провод 4Х0ю5. Желтый с зеленым понятно куда, коричневый на прямую в клемму шс. А белый через сопротивление(резистор входящий в состав ППК) и в другую клемму. Ну вроде в двух словах всё.
     
  5. Seven

    Seven Активный участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Обратите внимание на то, что датчики разных типов (движения, разбития или пожарные) вообще нельзя подключать в шлейф. Они должны определяться централью, как разные зоны. Соответственно и реакция системы определяется типом зон.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом