1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как подключить стиральную машину, нужно ли ставить УЗО

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем илья, 09.09.2007.

  1. илья

    илья Гость

    Посоветуйте как подключить стиральную машину 2.3КВт 10А.Нужно ли ставить узо,а после него эл.автомат?Нужно ли тянуть отдельную линию и если да,то кабелем какого сечения?Можно ли установить эл.розетку в ванной?Нужно ли заземлять корпус машины?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Узо очень желательно(а в отдельных случаях обязательно), для вашей же безопасности. А до или после автомата - не суть важно.

    Если есть возможность, то лучше отдельную линию, т.к. на ней будет свой автомат и свое узо, что исключит возможность отключения большой группы или всей квартиры из-за возникшей неполадки в линии стиральной машины.
    Стиралка, как я понял, будет стоять в ванной - а это влажное помещение, т.е. вероятность возникновения утечки или пробоя, в виду насыщенности воздуха парами воды, в жанном помещении гораздо выше, чем в коридоре или любой другой комнате.

    Тянуть трехжильным однопроволочным кабелем(или проводом) в двойной изоляции. Сечение 1.-5-2.5мм2 меди, защищать автоматом 10-16А(см. паспорт), розетка должна иметь номинал равный номиналу автомата или больше.

    ПУНП, ВВГ, NYM.

    Можно, но при этом следует соблюсти условия, описанные вот в этом документе:
    ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)

    Если корпус прибора имеет специальную клемму для подключения защитного или какого другого заземления, а в руководстве по установке прибора говориться об обязательном использовании данной клеммы - значит надо.
    Если ничего этого нет, а есть двухполюсная вилка с защитным контактом(стандартная трехконтактная евровилка), то ничего специально делать не требуется. Считается, что данный прибор должен быть подключен в однофазную сеть с защитным проводником.

    Так же в ванном помещении следует выполнить систему уравнивания потенциалов, согласно некоторым пунктам ПУЭ.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом