    Ну а как мне тогда ложить провода на розетки? Возле пола будут идти трубы отопления.
     
  2. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Поднимите трассу выше или (если есть возможность )заложите в стяжку пола ! Ну а вертикальные участки - решайте по месту .
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если у Вас пробой на любой розетке, а обрыв земли в первой, то фаза пойдёт на всё включенное в этой цепочке.
    Вообще это одно из основных нормативных требований ПУЭ и техники безопасности.
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Завтра найду и выложу, но это абсолютно точно. Постоянно обращаю внимания на этот вопрос и если есть сомнения пишу замечания на проект.
     
  5. Олего

    Олего Участник

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    0
    И еще вопрос, по проекту перед счетчиком ставится 3х полюсной ав-мат. Мне же советуют поставить 4х полюсный т.к. в случае обрыва или отгорания нейтрали нагрузка линии ляжет на мой контур. И в этом случае выбьет вводной ав-мат. т.е. спасет мою проводку от перегрузок. Это так?
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Это так!!!
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот СНИП:
    3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.

    3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
    -
    -
    Не нужно рассматривать этот вопрос буквально. Можно ведь довести до абсурда, то есть требовать подключение непосредственно от заземлителя.
    Речь идёт от подключении к заземляющему контуру. Вы можете протянуть один заземляющий проводник вдоль всех приборов и непосредственно к нему подключаться.
    Последовательным включением заземления считается, если вы, соединяете провода заземляющего контура на клемме потребителя.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Гмм... Т.е. получается, что ты не помнишь где об этом говориться?

    :smile3:))
    Но если пишешь замечание, то должен же указывать какой пункт какого документа нарушает проект?
    И если ты говоришь про постоянство, значит случай не редкий, а если не редкий, то должен лежать в памяти как таблица умножения...
    А ты не помнишь...
    .
    Если найдешь и выложишь, то постарайся пояснить почему ты эти требования понимаешь и трактуешь именно так. Плс.
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это как так? В смысле провод под плинтусом пойдет?
    .
    Вообще-то я бы не рекомендовал так делать - под обычный плинтус ты просто можешь не поместить требуемое количество проводов...
    А использовать щель между плитами для прокладки там проводов - недопустимо.
    .
    Если у вас еще не уложена стяжка, то я бы порекомендовал провода на розетки кинуть по полу, в пластиковой гофре(только ее надо закрепить к полу, чтобы она в стяжке не всплывала). И выводить на стены, на требуемую высоту розеток вертикальными штробами.
    Горизонтальное штробление нежелательно, а в несущих стенах так же недопустимо.
    Дело в том, что у нас есть некоторые трудности в даче вам оптимального варианта решения задачи - у нас отсутствует полное представление о вашем помещении и проектном решении.
    Просто бывали случаи, когда сперва делается электрика, потом приходит другая бригада вести отопление... В результате штрабления уложенная электрика идет лесом под дисками болгарок... Начинается выяснение проблемы - у одних своя документация, у других своя - при наложении получается что трассы проходят в одной плоскости и банально пересекаются... Виноват проектировщик или кто там такую несостыковку соорудил.
    .
    Ты пишешь - возле пола...
    А как нам это понимать? впритык к полу в штарбах стены, в 10 см от пола в штрабах стены или наружный монтаж???
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    У тебя трехфазный ввод?
    Какая мощность выделена?

    У тебя стояк четырехпроводный или пятипроводный?
    .
    По правилам вводник должен отключать все питающие провода, т.е. если у вас трехфазный ввод, то ставить надо 4-хполюсный автомат...
    .
    На какой контур и что ляжет? Как у вас выполнено зануление?
    .
    Вы задаете вопросы, а схемы вашей мы так и не видели...
     
  11. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понял, что Вы ещё не прочитали моё сообщение в 8.43. Я его расположил внизу т.к. не только Вы задавали вопрос.
    Это пункты снипа.
    Ну и пояснение внизу. Более 30 лет занимаюсь электроустановками и ни когда не видел другого толкования.
    Последовательным считается соединение на клемме потребителя. В нашем случае нельзя 2 конца заземляющего провода зажимать клеммой розетки. Если вы не режете провод, а например делаете петлю, то этот вопрос можно было бы и оспорить, но не проходит (по опыту). В общем то правильно. Иногда розетки горят так, что их контакты плавятся напрочь.
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это, на сколько я понимаю, касается открытых токоведущих частей... Т.е. нельзя использовать корпус станка, осветительной арматуры, других корпусов, включая корпуса распределительных щитов, в качестве проводника РЕ.
    Розетки к этому никакого отношения не имеют.
    Это как так? Толкование твое или тоже где-то записано?
    .
    Тогда вопрос на засыпку - многая арматура розеток имеет двойные клеммы(L,N,PE) для шлейфования, соответствующие Российским нормам и полностью сертифицированные для применения.
    Как быть с этим?
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Угу, читал не тему, а именно ваше письмо через почту...
    Когда отправил и прочитал новые сообщения темы, то увидел...
    С каких пор арматура розетки стала у нас потребителем?
    Возьмите заземляющую шину - там тоже последовательное включение PE через тело этой шины. А соедиенния РЕ в распределительных коробках - по вашему выходит тоже делать нельзя?
    Имхо, но вот это и есть абсурд...
    Возникает закономерный вопрос - чем отличается соединение ЗУ в распределительной коробке от соединения PE на клемме розетки? Только тем, что коробка стоит ближе к источнику питания???

    По опыту у нас много чего не проходит - например подключить в деревне счетчик не напрямую к питающей линии, а через вводный автомат... Сколько копий сломано было, но упертые цоповцы стояли на своем, хотя правила, еще те старые, однозначно трактовали необходимость установки отключающего устройства на вводе...
    И только несколько последних лет их наконец проняло и они пошли на уступки, более того - иногда сами этого требуют.
    .
    Дело в том, что в гостах, правилах и вообще законах никто и никогда не описывал форс мажор и варианты защиты от него...
    В правилах пишется как следует делать вообще.
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но розетка то горит, когда будет гореть то, что в неё включено. Уж Вы то (судя по Вашим ответам на форуме) прекрасно это знаете.

    В отношении опыта:- У меня аппаратные (ну и изначально проекты на них), в которых установлены шкафы с контоллерами и модулями ввода/вывода.
    Шкафы ставятся на каркасы, швеллера. Всё это сварено. Приварена перемычка от контура заземления. Шкафы (под болт) заземлялись на швеллер. Подчёркиваю, каждый шкаф отдельным проводом на швеллер. Хотя сам шкаф металлические и прикручен к этому швеллеру четырьмя болтами.
    Последние 3 года даже это не проходит. Технический надзор требует соединять корпус шкафа отдельным проводом от узла защитного заземления. В шкафах есть ещё и функциональное заземление. На него тоже отдельный провод от узла функционального заземления. Узел заземления это отдельный шкафчик с мощной медной шиной и кучей болтов. Каждый провод заземления подсоединяется через свой болт.

    В общем таковы требования. Я их привёл. Дома, конечно можно накосячить как угодно.
     
  15. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где написано, что две клеммы предназначены для шлейфования?
    Я всегда считал, что это сделано, чтобы можно было поставить розетку в разное положение.
     