1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как правильно замуровать трубу в стену?

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Владимир, 11.09.2009.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    День добрый!
    Кое-что по данной теме нашел, но вопросы остались.
    Итак. Планируется замуровать металлопластовые трубы в штробу. На счет утеплителя вокруг холодных труб уже просвещен. На счет того, что соединения не замуровываются, тоже.
    Вопросы следующие.
    1. Насколько глубоко должна лежать труба от поверхности?
    2. Как быть с выводами под смеситель? Как они, все-таки, закрываются?
    Заранее спасибо
    С уважением.
    Владимир.
     
  2. И кто Вам сказал что замуровывать соединения нельзя ? Берёте пресс-фитинг - и никаких проблем . А по поводу утеплителя , то берёте соответствующую диаметра трубку из вспененого полиэтилена Termoflex или аналогичного , можно 6 или 9мм , одеваете на трубу при монтаже ( разрывать не желательно , только в крайнем случае и обязательно скрепить шов спецскобой ) соответственно под этот диаметр ( нар. диаметр "шубы" ) и штробу , чтоб глубина от поверхности стены была 1-1,5см , обязательно закрепить трубы креплениями через 1-1,5м . А смесительная планка крепится дюбелями в штробе по уровню вертикаль-горизонталь , чтоб края резб были заподлицо со штукатуркой или плиткой , подкладывая соотв. подкладки или щепки или камешки , вкручиваете заглушки , опресовываете систему 3-4 рабочими давлениями 10-12часов , если нет подтёков и давление не упало более 10-15% - замуровываете . Чтоб планки хорошо держались можно замуровать их клеящим раствором или перлфиксом . НЕ ЗАБУДТЕ , ЧТО ФИТИНГИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА "ВОРУЮТ" СЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ .
    НЕ БЕРИТЕ ФИТИНГИ НА СКРУТКАХ , NONAME И ИЗ МЕТАЛЛОПОРОШКА . ПРЕССФИТИНГ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СИСТЕМЕ ТРУБ И ГУБКАМ КЛЕЩЕЙ !!!

    ВСЁ ЭТО В ОБЩЕМ - ЗАЛОГ ДОЛГОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ .
     
  3. serg

    serg Гость

    Согласно норм СНиП разрешается замоноличивать трубу с НЕРАЗБОРНЫМИ соединениями не требующими ревизии свыше 40 лет.
    На МП трубу в штробе надеваем гофру или термофлекс. Рекомендуемая толщина стяжки над трубой 3,5 см и больше. Чтоб уменьшить толщину стяжки ее иногда армируют сеткой.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.07.2016
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я подводку к смесителю делаю в штробе, но не замуровываю наглухо. Просто закрываю кафелем. ширина штробы не велика. Кафель держится надёжно. На крайний случай оставляю резерв кафеля, если понадобится вскрывать.

    Мне разводку делали специалисты из центрального городского ЖЭУ. Пока всё сам не сменил, в течении двух лет то там, то там протекало.
     