1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как принимать работу по установке стропил.

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Владик, 20.11.2008.

  1. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Помогите определится как принимать работу по установке стропил.
    Крыша двухскатная, мансардная, где ригели-затяжки являются будущим потолком. Полуэтаж.
    Строители ссылаются на кривые доски (стропила 200х50, затяжки по ним с 2х сторон 150х40). Мне показалось, после натяжки шнура, что везде большие отклонения (до 2х см).
    Они говорят, мол обшивка всё скроет.
    Волнует не столько наружняя часть, сколько качество будущего потолка. Смогут ли отделочники ровно уложить гипсокартон?
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Не вольнуйтесь, при монтажи гипсокартона используются держители ЦД профилей с помощю которых можно точно регулировать и получить абсолутно ровную площадь гипсокартона. 2 см не играют роль, это нет проблемма.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  3. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Ну это понятно, только потеряю 5 см. потолка, что нежелательно.
    Ещё доски напилены криво, разные по толщине. Так что требовать точности не могу. А вот на какие отклонения не соглашаться?
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Гиспокартон нельзя применять на стропила и только на обрешётку или профили, которые будут приготовленны в расстоянии макс. 50 см !! Если стропила большего расстоянии, всё равно ван нужно сделать обрешётку или профили.

    Если конструкция утепленная, потом этот слой также распределяет слой гипсокартона от слоя пароизоляцие, т.е. что бы шурупы гипсокартона перфорированием не повреждали функцию пароизоляции, и чтобы кабли и другие элементы инженерских сетей не повредили пароизоляцию.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  5. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    :sad: ниже потолок получается ...
    Ладно, буду думать. Спасибо!
     
  6. Инженер

    Инженер Гость

    Отделочники смогут ровно уложить гипсокартон. Полностью согласен с Рыплом.
     
  7. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Ещё такой вопрос:
    Можно ли пароизоляцию подшить не обешёткой, а ДСП и потом её шпаклевать? Таким образом должна получится экономия.
    И ещё: где должен оканчиватся край пароизоляции? Куда должна стекать вонденсатная влага? На брус, стену?

    Прошу оценить правильность сборки стропил и соединения их с мауэрлатом. На фото не видно - стропильная нога не запиливалась под мауэрлат. img_157724.jpg
     
  8. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    ещё фото img_157725.jpg
     
  9. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    крепёж подробнее img_157727.jpg
     
  10. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Необходимо анулировать большинство проникающих шурупов потолка через пароизоляцию. Поэтому сначала сделать пароизоляцию, потом рейки (обрешётку в растоянии реей 50 см) и потом доску (чтобы шурупы доски проникали только в рейки обрешётки и не в пароизоляцию). Край пароизоляции должен быть паронепроницамым образом соединен к стене, лучше всего клеем на основе каучука или бутилкаучука. Узел содинении можно ещё обеспечить прижимающей плянкой.

    За пароизоляцией в утепленной конструкции не может получаться кондесация таково размера, чтобы по пароизоляции текла вода !!! Также не может получаться конденсация с нижней стороны на пароизоляции !!! Поэтому в конструкциях применяется достаточная толщина утеплителя и паронепроницаемым образом соедиенная и упалотненная пароизоляция, чтобы это не возникало !!!

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  11. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Понял, спасибо. А по сборке стропил что скажете?
     
  12. Знающий

    Знающий Активный участник

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    140
    Лайки:
    0
    Согласен с Яном Рыплом потолок необходимо отвязать от стропил, и крепить гипсокартон и пр. на оцинкованный профиль, закреплённый на стропилах, но через прямой подвес. Понимаю Ваше желание не терять высоту помещения, но при монтаже гипсокартона, ДСП, ЦСП, фанеры + гипсокартон, непосредственно на стропила, с последующей шпаклёвкой гарантированно получите трещины на стыках плит. Не поможет даже укладка стеклохолста под шпаклёвку, по всей плоскости потолка.

    Текст Вашего вопроса свидетельствует о недопонимании того, как работает кровельный пирог.
    Возможно, Вам бует полезна информация о правилах устройства подкровельной вентиляции из статьи Устройство кровли, а также информация о том как устраивать кровельный пирог из в статьи Кровельный пирог мансардной кровли.
     
  13. Юрий Ф

    Юрий Ф Гость

    Прочитал, поражен безграмотностью специалистов DVS!!!
    1. Изучите что такое КРОВЛЯ и что такое КРЫША!
    Не существует пирога кровли!!!
    2. Позиции 5 в пирогах описаны безграмотно и по размерам и по назначению.
    3. Еще раз подтверждается, что ни Руководство Юта ни рекомендации BRAAS в DVS не изучили.
     
  14. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Очень мало фотографий, чтобы обсудить, если конструкция стропил правильная или нет. Кроме того должно знать ещё вес материалов, которые будут использованны в пирогу кровли и район, где находится здание (климат снега и ветра). Но по моему сечение стропил (ширина) очень слабое.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  15. Владик

    Владик Активный участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Сделали так. Правильно? img_158686.jpg
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом