Как проверить заземление?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Arigato, 05.02.2016.

  1. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    В доме проводку меняли, заземление делали (в первую очередь ради нового отопительного котла), но есть сомнения на счет качества выполнения работ. Делалось это предыдущим хозяином. Во-первых, заземление выполнено так - от щитка идет проводок, и за пределами отмостки вбит один штырь, глубину не знаю, но штырь один, хотя везде пишут о трех. Во-вторых, хоть на розетках и есть заземляющие контакты, не факт, что они подключены, а главное что вообще все это работает должным образом.

    Вопрос в том, как можно проверить работоспособность заземления? Какой провод должен идти от щитка в землю? На сколько я понимаю, лучше вообще не иметь заземления, чем иметь неправильно сделанное.
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Провод от ГЗШ (главной заземляющей шины) до заземлителя должен быть медным и сечением не менее 10 кв.мм. Его соединение с самим заземлителем не должно быть в земле, должно быть защищено от коррозии и доступно для осмотра.
    Диаметр черного штыря должен быть не менее 16мм, оцинкованного - не менее 12мм. Это по ПУЭ. По более позднему циркуляру 11/2006 - 18 и 16 мм соответственно.
    Arigato, какая у Вас система заземления, TN-C-S или TT? Другими словами, на вводе в дом нейтраль питающей сети подключена к заземлителю или нет?
     
  3. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Arigato, сфотайте Щит и подсоединение земли - и сюда покажите ...
    Немец, а как насчёт проверить заземление лампочкой, подменой ноля на существующую землю - если прибора нет?
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Можно, только осторожно, с соблюдением мер безопасности. Главное - удалить людей и животных из зоны возможного возникновения шагового напряжения.
    Но если штырь всего один, сопротивление будет велико. Впрочем, для ТТ может быть достаточно :smile3:
     
  5. протерм

    протерм Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Рассуждать можно много и долго , как должно быть и как надо выполнить контур заземления , но лучше всего проверить инструментальными методами контроля. Люди которые этим занимаются по результатам испытаний выдадут рекомендации. А так даже выполненный по всем нормам контур без протокола поверки - инкогнито.
     
  6. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    Чтобы было понятнее, поясню что требуется: определить, нужно ли переделывать заземление и автоматы в щитках или оставить как есть.
    Для большей ясности приведу некоторые фотки (щелчок по фотке для увеличения).
    Это щиток внутри помещения:
    [​IMG]
    Обозначения на автоматах:
    [​IMG]
    И щиток на улице, который со счетчиком:
    [​IMG]
    Первый вопрос. Все ли нормально с автоматами или что-то надо заменить/добавить/убрать?
    По заземлению. Так подключены провода к щитку на улице, синий провод - заземление:
    [​IMG]
    Вот крупным планом подвод проводов:
    [​IMG]
    Синий провод в гофре пошел вниз по стене:
    [​IMG]
    И через отмостку в землю (вбит один штырь):
    [​IMG]
    Второй вопрос. Оставлять заземление как есть или надо переделывать?
    Если требуется, предоставлю дополнительную информацию по проводке.
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.2016
    ALEX7777 нравится это.
  7. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Arigato, щиток, в который входит заземляющий кабель - сфотайте внутри, чтобы понимать про то что Немец спрашивал.
     
  8. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    На нем крышка запломбирована, это надо заказывать снятие пломбы, чтобы потом проблем не было.
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Arigato, снимите пластрон (лицевую панель) внутреннего щитка и сфотографируйте содержимое.
     
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Плохо что нет отметки "мне Не нравиться"

    В вашей ситуации один раз удар металлической лопатой зимой, при чистке снега и заземления нет и вся безопасность под угрозой.

    Соединение стальной полосы к главной заземляющей шине необходимо осуществлять при помощи болтов, чтобы обеспечить возможность проведения электроизмерений. К стальной полосе можно присоединить медный проводник сечением не менее 10 мм2 и проложить его до распред щита к главной заземляющей шине.

    В качестве вертикального заземлителя можно использовать стальной профиль, с толщиной стенки не менее 4 мм. Соединение стальных уголков к стальной полосе должно осуществляться при помощи сварки.

    ПТЭЭП
    2.7.4 Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений).

    ПУЭ-7 1.7.111
    Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски

    1.7.117 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.

    1.7.119 Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.

    Если делать для себя, то лопату в руки, сварочник, маску и побольше железа.
    Длинна и глубина заземлителя определяется сопротивлением почвы.
    Но чем больше металла закопаете, тем лучше. Не бойтесь переборщить :smile3:)

    Найдите два отличия - как у вас и как на картинке.
    контур заземления.jpg
    по поводу проверки заземления. Лампочкой конечно от безысходности можно измерить. Но лучше вызывать специалистов. Дело затратное, пускай даже без оформления.

    Существует простой способ определить сопротивление заземления
    Использовать измеритель тока КЗ. Измерители активного сопротивления и полного сопротивления могут быть с успехом применены для измерения сопротивления заземляющего устройства. В качестве источника необходимо использовать одну из фаз.
    [​IMG]
    Результат измерения будет сумма сопротивлений заземляющего устройства, внутреннего сопротивления источника фазы и фазного провода. Этот результат НЕСКОЛЬКО БОЛЬШЕ реального сопротивления заземляющего устройства, (потому что учитывается дополнительное сопротивление фазного проводника) однако, если результат меньше допустимой величины для испытуемого заземляющего устройства, устройство заземления можно считать правильным и не использовать более точных методов измерения.
    Прибор покажет сопротивление и заодно ток КЗ, по которому легко проверить, сработает автомат или нет.
     
    Последнее редактирование: 31.10.2016
    Arigato и ALEX7777 нравится это.
  11. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    Щит внутри помещения:
    [​IMG]
    Внутри куча строительной пыли и какие-то обломки, не понимаю тех, кто это делал, так сложно было убрать... Стоит ли его внутри чистить хотя бы от крупных кусков?
    И уличный щит, на сколько смог сфотографировать через крышку:
    [​IMG]
    Тут тоже не ясно, зачем пломбировать крышку, если выбьет автомат, заказывать снятие пломбы и ждать, когда придут?
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.2016
  12. Jan-Jan

    Jan-Jan Активный участник

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    410
    Лайки:
    83
    Адрес:
    Москва
    Всё очень грустно. Давайте разбираться.
    Замечания на быстрый взгляд:
    1. Голубой провод идущий в землю - очень тонкий, плохо защищен от коррозии и мех. повреждения.
    И куда он делся в щитке, на земляной шине его не видно!
    2. Все автоматы защиты не менее 20А. Этого в сумме, по сечению кабеля идущего от вводного автомата дальше слишком много. На вводной автомат видимо с низу подключён нормальный провод.
    3. УЗО по номиналу ниже, чем вводной автомат, который должен его защитить.
    УЗО выгорит гораздо раньше Да и само УЗО "IEK" не очень хорошо.
    Если Вы сделаете грамотно заземление, но не разберётесь с УЗО, при выходе из строя потребителя, ПОСТОЯННО будет его вышибать.
    Замучаетесь искать причину неисправности, да ещё и в полной темноте. Ведь освещение тоже через него.
    4. При таком монтаже, очень плохо видны остальные засады, а их скорее всего хватает. Ведь всё сделано наспех и небрежно.
    А теперь рекомендации:
    1. Купите баллон сжатого воздуха и ДЕРЕВЯННУЮ кисть флейц. Продуйте всё и аккуратно прометите.
    Будьте крайне осторожны!!!
    2. Обязательно замените и защитите заземлитель!!! Цвет выберите подобающий.
    Вколотите как минимум ещё один штырь или трубу как рекомендуют выше, на нужную глубину (2-3метра) если не знаете как установлен действующий.
    Поставьте дополнительные УЗО по линиям потребления, с меньшим номиналом. Примерно 32А.
     
    Arigato и ALEX7777 нравится это.
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Должен предостеречь. Методом выдувания можно надуть пыль внутрь аппаратов защиты. Лучше использовать пылесос.
    Arigato, Вы где географически? Вам нужно все перетряхивать; ищите электрика.
     
  14. Jan-Jan

    Jan-Jan Активный участник

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    410
    Лайки:
    83
    Адрес:
    Москва
    Пылесос почти ничего не решит - это по настоящему опыту, хотя предварительно можно им пройтись.
     
  15. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Рекомендации надо давать только специалисту.
    Сами знаете, что это очень ответственное дело и очень много требований, особенностей и только на месте можно выяснить все детали.
    В нашем случае мы указали Arigato, что у него всё не правильно и надо переделывать.

    Единственное правильное решений - вызывать специалиста, что бы он сделал как надо.
    Если дорого для вас - то подумайте, что в случае ошибки вы рискуете получить электротравму или пожар или более печальные события.

    Попробуйте из своих знакомых найти электрика, который работает на производстве. Он в курсе, как это сделать правильно.
    Если же у вас потом возникнут вопросы, то делайте фото, выкладывайте и мы подскажем.
     
    Jan-Jan, ALEX7777 и Немец нравится это.
Похожие темы
  1. galina
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    9 386
  2. Сергей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 681
  3. ury
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    4 006
  4. Георгий
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    7 031
  5. Олего
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    10 788
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление