Как расcчитать потребляемые килловаты, чтобы собрать щит с автоматами и счётчиком на 380v

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Евгений17, 19.01.2015.

  1. Евгений17

    Евгений17 Новичок

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Как раcчитать потребляемые кило ваты что бы собрать щит с автоматом и счётчиком на 380v/
    Если будет 5 шт тепловых завес 4шт силовые розетки 380v 20 ламп дневного освящении 15 розеток 220v и на лифт отдельный кабель три фазы 380v.Какие автоматы надо подобрать по ампиражу если 4 групы разе точные 3 группы освящении 4 группы сил розетки и 2 группы тепловые завесы и 1 группа лифтовая. Какой нужно счётчик на сколько ампер и какой входной автомат по ампиражу если с ВРУ подаётся 100 ампер! Подскажите пожалуйста!
     
  2. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Евгений17
    1.Самое простое поставить по селективности, т.е автоматы следующие по номиналу (должны быть ниже, чем вводной во ВРУ).
    2. На лифты идет напрямую в ЩЛ. Тут нужно автоматы брать с наибольшем индексов по пусковому току. Как отмечал они должны быть учтены во ВРУ.
    3 Если вы делите на группы, то у Вас при таком малом количестве оборудования коэф. одновременного спроса =1. Отсюда следует что кВ -ы на автоматы определяйте как суммирование мощности оборудования. Про розетки узнай, для чего они предназначены.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Входной и ставьте на 100, чтобы не перегрузить подачу, а дальше групповые.
    Формула мощности - ток в фазе умножить на напряжение в фазе. Там где однофазные потребители - однофазные автоматы, там где нагрузка смешанная (3х и однофазная) распределяйте однофазные нагрузки по разным фазам, а автомт (3х фазный) ставьте по большему току в фазе.

    3х фазных счётчиков на ток не бывает. Там нужно ставить измерительные токовые трансформаторы. Раз Вам выделено 100А, такие трансформаторы и ставьте.
    Счётчики есть на 1 и 5А, поэтому трансформаторы должны быть соответствующие 100/1, или 100/5
     
  4. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    Мощность всей электротехники и приборов можно посчитать так - надо сложит цифры потребляемой мощности этих электроагрегатов, написанные или на электроприборах или в паспортах на электроагрегаты... и потом уже, с помощью математического действия, называемого "деление":
    вычислит Амперы, чтобы знать какие автоматы покупать и ставить.
    Для каждой эл.цепи в отдельности.
    А чтобы узнать - какой нужен общий, входной автомат и счётчик, надо опять сложить все полученные результаты вместе.
     
    Последнее редактирование: 20.01.2015
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какая связь счётчика с потребляемой мощностью? Разве счётчики нормируются по мощности?
     
  6. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    По предельно допустимому току. Т.к. всю нагрузку он пропускает через себя. Ну или через трансформаторы тока, суть остаётся та же. Разумеется можно ставить счётчик с разумным "запасом" т.е. эксплуатационный ток счётчика превышает допустимый, наоборот нельзя.
     
    Пятница нравится это.
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я писал выше, что 3х фазные счётчики на 1, или 5А. Однофазные есть на большой ток. Так что по 3х фазным без трансформаторов не обойтись.

    Судя по сообщению топикстартера общий ток будет больше 50А. Следующий токовый трансформатор на 100А, его и нужно ставить
     
  8. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну есть ещё и на 100 А, и другие...
     
  9. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Зачем так категорично. Есть трёхфазные и прямого включения. До 100А точно.
     
    Пятница нравится это.
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть.
    У них один недостаток - нужно завернуть в счётчик толстые провода на 100А.
     
  11. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Ну так и щиток надо подбирать соответствующий, а не скворечник 20х30 Провода то всё равно куда то заводить, не в счётчик так к трансам.
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К трансам обычно транзитом, а к счётчику вход и выход с одной стороны.

    Впрочем топикстартер вопросов больше не задаёт
     