Как сделать чтоб каскад работал правильно

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем deniiss22, 31.01.2010.

  1. deniiss22

    deniiss22 Участник

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста
    Дом 2этажа 220кв. м. (планируется еще 60кв.м) Два настенных котла Ariston 22кВт параллельно в гидравлическую стрелку, после стрелки насос grundfos 32-80 (вся система ф25ppr трубой). После того как один котел включается на ГВС назад на отопления он не включается. Слишком горячая обратка (от второго котла). Приходиться выключать и включать его снова, при двух котлах теплее.

    Как сделать так чтобы работало правильно?

    (термостат не поможет. Может можно останавливать проциркуляцию после ГВС, тогда теплообменник будет остывать? Может вырезать гдр. стрелку и насос, обратка будет холодней , но вроде заужен диаметр системы? Или отрегулировать перепад темп. на датчиках? )
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    почитайте вот эту статью, всё доступно разложено по полочкам, есть схема правильного подключения http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1195/
     
  3. deniiss22

    deniiss22 Участник

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    А на аристон этот контроллер пойдет?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    прочитайте в инструкциях к котлу, есть ли у них опция по работе в каскаде, если есть, подойдёт.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Пока котлы работают,как двухконтурные, щастья не будет.
    Котлы эти в грамотный каскад не завяжешь, только в ступенчатый. Можно даже без контроллера обойтись. Разную температуру на котлах выставить и получишь двухступенчатый котел 44кВт.
    Вот с ГВС проблема, тут контроллер, если по хорошему делать, нужен и бойлер.
     
  6. Олег

    Олег Гость

    Проще всего для начала поставте обратные клапана на обратке ,на двух котлах ,должно помочь.
     
  7. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    а почему на обратке?
     
  8. serg

    serg Гость

    извиняюсь не вдумывался...по первым что вижу:
    площадь- 220м2
    след-но жрет 25 кВт(около того)
    ГВС много не тянет
    труба Диаметр ВНУТРЕННИЙ 1"
    по нормативу 29 кВт пропускает
    а у вас 2 котла на 44кВт. Зачем.
    Стрелка -это хорошо. но какая.
    Надо схему отопления нарисовать-тогда можно её анализировать.
     
  9. deniiss22

    deniiss22 Участник

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    А какова диаметра должна быть стрелка?
    и последствия неправельного подбора стрелки?
     

    Вложения:

    • file_206086.bmp
      Размер файла:
      259,4 КБ
      Просмотров:
      8
  10. serg

    serg Гость

    схема стандартная..
    стрелка покупная или сами варили?
    она на сколько кВт?(или какой внутр диамерт патрубков)?
     
  11. deniiss22

    deniiss22 Участник

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    Покупная, внутр диамерт патрубков1" или 1х1/4
    точно не помню, посмотрю.
    на сколько ват получаеться?
     
  12. serg

    serg Гость

    я конечно не профессиональный теплотехник. но
    я чё про трубы заостряю.
    внутренний диаметр труб должен "переваривать" тепловую нагрузку
    (при классическом расчёте) 1 и1/4"-передает 48 кВт.
    у вас ВНУТРЕННИЙ диаметр трубы в точке соединения котлов (тройник я думаю) должен быть 1 1/4" =32 mm
    этот же диаметр должен быть на подключениях стрелки.
    стрелка -естественный регулятор/балансир при разных подачах и потреблениях...
    Если у вас не предвидится бассейна , то вам этого много
    тут сами думайте.
    Стрелку можно и самому сварить с учетом потребностей..
     
  13. serg

    serg Гость

    если диаметры меньше , то стрелка меньше регулирует и кто то должен придохнуть.
     