1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Когда интерьер наскучил, первое, что приходит на ум, - сменить обои. Сегодня на рынке представлен просто огромный выбор обоев на любой вкус и кошелёк, в котором очень легко потеряться. Проведя опрос среди наших экспертов, мы попытались ответить на этот животрепещущий вопрос в нашей новой статье >>>!
    Скрыть объявление
  3. Мы продолжаем разбираться в вопросе выбора обоев, а помогают нам в этом наши замечательные эксперты, отвечая на наши вопросы :D Читать >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как сделать вытяжку в с/у и котельной?

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Forestgan, 06.03.2017.

  1. Forestgan

    Forestgan Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    3
    Приветствую! Хочу в своём двух этажном доме из газобетонна, сделать вытяжку в санузле и котельной. Сам в этом вопросе не понимаю, если что не так буду описывать проблему, прошу сильно не пинать :smile3: На кровле уже сделал два вентиляционных "грибка", к которым можно подключить вентиляционные линии, фото ниже. Очень хочется сделать с минимальными габаритами вентиляционные каналы, что-то типа готовыми круглой Д100 или прямоугольной 55*110 трубой, т.к. в стенах вентканалы не обустраивали, поэтому придётся вести открытым способом.
    А вопрос простой, как это проще и дешевле обустроить?
     

    Вложения:

  2. vnipi

    vnipi Участник

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер.
    1. с/у - отдельная вытяжка.
    2. Котельная:
    - вытяжной дымоход для котла;
    - вытяжная вентиляция (принудительная) отдельно, советовал бы минимум рассчитывать на диаметр 125 мм, решётка в фальш - потолок устанавливается, либо в верхней части котельной;
    - приточная вентиляция (допускается и естественная) отдельно, советовал бы минимум рассчитывать на диаметр 125 мм, решётка устанавливается примерно 150 - 200 мм от уровня пола котельной.

    Где-то так.