1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как снять стяжку для проведения в ней электропроводки?

Тема в разделе "Все о стяжке пола", создана пользователем Airat, 04.09.2015.

  1. Airat

    Airat Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    3
    Добрый день.
    В новостройке монолитно-кирпичном доме идет ремонт. Электрика проведена по стенам, стяжка уложена. Необходимо дополнительно проложить кабель для духовки, кабель для электроплиты есть 3х6мм2 ТУ, замерял сечение, которое составляет 5 мм2. В итоге решил использовать для плиты кабель 3х6мм2 ТУ, а для духовки+остальные потребители заложить кабель 3х4 мм2 ГОСТ. Кабель пройдет через щит в прихожей -> через ванную, рядом со стояком -> кухня.
    Вопрос.
    Как снимать такой слой стяжки и чем?
    Строители говорят, что они могут просверлить стяжку по ходу движения кабеля и снять лопаткой перфоратора. Как все это повлияет на саму стяжку, особенно в ванной, я так понимаю там есть слой гидроизоляции. Не будет ли в таком случае в стяжке трещин, из-за перфоратора?
    В прихожей и в ванной будет теплый пол.
     
  2. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В полу укладывают до стяжки. А почему по потолку не хотите?
     
  3. Airat

    Airat Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    3
    Потолок пойдет под покраску, натяжные не рассматриваю.
    В полу кабель для электрической плиты 3х6 мм2 не ГОСТ, а ТУ (он на 20% меньше по сечению) уложен до стяжки, варочная поверхность 7.2 кВт и духовой шкаф 3,3 кВт будут независимые, думаю надо разгрузить кабель проложенный на электроплиту, 3х6 мм2 ТУ пойдет на плиту, а 3х4 мм2 будет для духового шкафа и микроволновки, который и хочу проложить вдоль стены в стяжке.
    Также отдельным кабелем пойдет провод от щита до кондиционера, а вот его тоже надо будет сделать по стяжке вдоль стены, т.к. в углу стены стоит трубы отопительные.
     
  4. Airat

    Airat Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    3
    Интересует можно ли снять слой стяжки вдоль стены перфоратором, предварительно просверлив стяжку вдоль прокладки кабеля, что это за собой повлечет, нарушится ли стяжка, а тем более в ванной, я так понимаю там есть еще под стяжкой слой гидроизоляции. При снятии стяжки только перфоратором стяжка отлетает кусками, а это может повлечь трещины в ней, поэтому строители предлагают сначала просверлить стяжку, штробореза нет, болгаркой будем пыль глотать.
     
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    болгарка + диск по камню. (+вода иначе задохнешься.)
    чисто перфоратором только
    "гении " работают.
     
  6. Airat

    Airat Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    3
    Спасибо, не всё что предлагают строители подходит для решения той или иной проблемы.
    В воду как поливать, чтобы сосед снизу не прибежал и не выставил счет?
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потолок нельзя штробить.

    Стяжка... не факт, что она надёжно прилипла к полу и может отваливаться большими кусками, а главное не все отставшие от перекрытия куски отколются и в дальнейшем с полом могут быть проблемы. Лучше вдоль стены (с отступом) прорезать алмазным диском, а уже потом выбить перфоратором. На стяжку поливать воду, тогда пыли будет немного.
     
    Airat нравится это.
  8. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычно в санузлах подвесные потолки, вот и спросил.
    Airat, под углом к стене пилите большим диском, долбить почти не придётся. Лужицу налили - пропилили, и опять ...
    И ещё, как вариант, раз уж потолок под покраску - проложить провода за декоративным карнизом, который в свою очередь, окрасится вместе с потолком. Размер и дизайн карниза можно подобрать исходя из Ваших потребностей.
    провод-за-карнизом.jpg
     
    Последнее редактирование: 04.09.2015
    Airat нравится это.
  9. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Есть такой инструмент штроборез. Название говорит само за себя.
     
  10. Airat

    Airat Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    3
    Да, знаю, но помимо штробореза надо еще купить пылесос, а все это потянет на 15 т.р., вот если был бы большой объем работ, тогда да лучше купить штроборез с пылесосом, пока паралельно ищу услугу штроборезчика, если цена будет приемлема 3000руб, тогда найму его.
     
  11. Airat

    Airat Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    3
    Какие могут быть проблемы?
    Т.е. цельную стяжку перфоратором вообще не долбить, лучше прорезать и выдалбливать кусок?
    По отступу не расскажете подробнее, а то читал, что силовые кабели должны прокладываться от стены с отступом 15 см, а то при укладке фанеры могут пробить? Т.е. убираем 20 см. кусок стяжки от угла?
     
  12. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно в аренду, у нас в городе во всяком случае.
     
  13. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Топикстартер уже писал, что штробореза нет


    Совершенно верно. Отступ для того чтобы не повредить кабель, если что то понадобится прикручивать к полу возле стены. Это не обязаловка, а на всякий случай.
    Вообще то плинтуса прикручиваются к стене, а если вдруг на пол придётся прикручивать фанеру, то её (возле стены) можно прикрутить и с отступом на 10см.

    Ширину отступа я полагаю по удобству резки. Вам достаточно 1,5см, но может оказаться неудобно работать шлифмашинкой и перфоратором. Хотя резать и долбить можно под углом. 1,5 - 2 см хватит. Для гофротрубы чуть больше. Смысл не в величине отступа (хотя нужно рассчитывать на толщину кабеля). Смысл не отслоить стяжку от перекрытия.
     
    Последнее редактирование: 07.09.2015
  14. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    штробореза нет, болгаркой пыльно, перфоратор куски отлетают. У меня из вариантов осталось только
    а) забить на проблему
    б) найти кувшин с Хотабычем.
     
Похожие темы
  1. Борисыч
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    8 523
  2. Дмитрий
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 205
  3. Карина
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    8 071
  4. re-alex
    Ответов:
    22
    Просмотров:
    52 074
  5. Olga2158
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    7 616
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Все о стяжке пола