1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как уменьшить гидросопротивление на контуре ЦО?

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем elmix, 19.10.2011.

  1. elmix

    elmix Гость

    Собираюсь установить теплый пол от центрального отопления через теплообменник, т.е. вода ЦО будет давать тепло моим трубам через теплообменник. Будет на контуре ЦО также стоять проходной термостатический клапан с термоголовкой и естессно байпас, т.к. ЦО у меня однотрубное. Известно теплообменник кроме тепла будет давать существенное сопротивление (ТО - пластинчатый), к тому же термостат (Herz TS-E), несмотря на то, что я выбрал с малым сопротивлением (Kv2/KvS -1,5/5,1 куб.м./ч), все равно внесет свою лепту в уменьшение напора воды. Поэтому хотел спросить у спецов: можно ли хоть как-то уменьщить гидросопротивление, снижающееся от моего теплообменника, установив трубы, идущие от стояка ЦО (DN25) до теплообменника и обратно, большего диаметра (например, DN32), а арматуру на контуре, сответственно, не 3/4" а 1"?
     
  2. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Увеличение диаметра, конечно, даст эффект, но не сильно большой.
    А вот если вместо пластинчатого теплообменника поставить кожухотрубный - сопротивление упадет в разы. В обслуживании и ремонте кожухотрубный будет проще и дешевле. По габаритам он конечно проигрывает...
     
  3. elmix

    elmix Гость

    И в какую цену он обойдется?
     
  4. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Зависит от материала: латунь, медь, пищевая сталь, нержавейка, титан. И от нагрузки.
    При прочих равных, кожухотрубные обычно стоят столько же или дешевле пластинчатых.
     
  5. elmix

    elmix Гость

    Погуглил. Но не нашел чтобы более-менее компактные кожухотрубные теплообменники (не более 2-2,5 метров) сильно отличались гидравлическим сопротивлением от пластинчатых - те же 10-15 кПа. Наверное за счет извитости трубок внутри кожуха...
    Однако, если вы можете поделиться информацией про более-менее компактный кожухотрубный теплообменник (до 2 метров в длину), который имеет действительно низкое сопротивление и к тому же не особо дорогой (в пределах 10 тыс. рублей) то буду премного благодарен...
     
Похожие темы
  1. MaximK
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 369
Загрузка...