1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как замерить мощность на проводах?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем cometa400, 27.12.2006.

  1. cometa400

    cometa400 Гость

    значит подходят провода к дачному дому 380 вольт, хочу закаазть электрический котел на 18 кВА, так вот как замерить есть ли у меня столько мощности чтоб затраты на котел не были впустую. Значит на все участки стоит трансформатор 100 кВА, зимой дачников почти нет, вот и хочется понять как замерить мощность?
    всем заранее благодарен.
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    Вашу мощность замерять не надо,--она у Вас указана в договоре на потребление электро энергии.
    на проводах можно замерить напряжение и силу тока.

    если хотите понять, насколько будете "сажать" напряжение на всех уч-ках: подключите нагрузку,адекватную выбраному котлу, и замерейте напряжение перед включением и в момент работы. Если подение напряжения больше 5вольт,стоит задуматься о целесообразности мероприятия.
    СЕЧЕНИЕ провода в подводящем кабеле(от столба до котла) должно быть не менее 4мм.кв.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  3. Леонард

    Леонард Гость

    Смотрите какой номинал ваших пробок.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  4. Cometa400

    Cometa400 Гость

    провод в дом взяли с запасом 10 квадратов
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  5. Cometa400

    Cometa400 Гость

    пробок сейчас нет, дом новый поэтому сейчас планирую всю электрику и целесообразность покупки котла, и др приборов

     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Посчитайте тех кто всетаки зимой есть, добавте прим. 30% (приедут на праздники или долгие выходные); оставте каждому киловата по 3 (хотя этого маловато), ну и остальное можете попробовать" забрать" себе любимому.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  7. Faza

    Faza Гость

    Купить котёл и пользоваться им, шесть кВт на фазу, разве это много?
    Сечение кабеля вполне достаточно, хотя 16мм.кв. было бы ещё лучше. А "максимально физически" вы можете забрать себе всё, выдержали бы только провода:smile3:, но что скажут соседи? Мощность при подключенной нагрузки можно замерить токоизмерительными клещами, например М266С.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  8. cometa400

    cometa400 Гость

    конечно не много, но если учесть что ещё есть бойлер (1,5кВА), электроплита, телевизоры, чайник, СВЧ печь то приходится подумать :smile3:


    там зимой соседей почти нет, я могу забрать себе хотя бы 25 кВА, чтоб когда приходили все соседи мощность не проседала у меня?

    Мощность при подключенной нагрузки можно замерить токоизмерительными клещами,например М266С.

    вот это идея, скажу своему электрику чтоб замерил ;))
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  9. VEMServis

    VEMServis Гость

    Да, действительно, самый реальный путь- это:
    1. Смоделировать нагрузку эквивалентную суммарной мощности предполагаемого котла и всех электроприборов. Подключить.
    2. Замерить падение напряжения на контактах.Если падение меньше 10%, то нужно заказывать требуемый котел.
    3. Не забыть: сечение кабеля с запасом, делать замеры постоянно в течении хотя бы суток.

    С наступающим!
     
  10. Cometa400

    Cometa400 Гость

    СПАСИБО вот это действительно дельный совет, реальный! теперь надо найти нагрузку на 25 кВА и подключить её и ждать смотреть :smile3:)

    провод 10 квадратов выдержит?? ВВГ н-г 4*10 мм кв.

    с наступающим!
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  11. Faza

    Faza Гость

    Предупреждать надо, проводишко-то медный оказался! Тогда 10мм.кв. вполне достаточно, номинальный ток 54А.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  12. Физически Вы можете получить мощность равную мощности тр-ра минус 10-15%, но при этом надо учесть ограничение защиты на тр-ре (тр-р может и на 100 кВА, а может работать с нагрукой только 50% например) и пропускную способность кабеля от тр-ра до вашего дома (посмотрите мин. сечение кабеля на этом участке-если это линия от столба к Вашему дому - все впорядке).
    Для вашего дома надо кабель ВВГ 4*16,0 (можно без нг) но не более того что тянется по общей линии. Сечение большое т.к. присутствует большая неравномерность распределения нагрузки по фазам при 3ф-м подключении (характерно для частных домов с большим кол-вом 1ф-х потребителей).
    Необходимо выполнить систему заземления дома.
    Позаботьтесь об грамотном проекте электроснабжения.

    Все хорошо до поры-довремени: при приезде n-го кол-ва соседей тр-р начнет испытывать перегрузку. Это черевато срабатыванием его защиты, т.е. отключением всей деревни, любо его заменой всвяи с неустранимой поломкой. Этого необходимо избегать, т.к. может привлеч внимание энергосбыта... Будте внимательней.

    А почему не хотите подключиться официально? Это не страшно :smile3:
     
  13. cometa400

    cometa400 Гость

    у нас садовое некоммерческое товарищество, поэтому никаких договоров нет и мощность как мне сказали выделается по 2 кВА на участок, а этого оч мало. так что учтем всем предложения тем более что они очень дельные.
    ещё планирую всё защить хорошим стабилизатором типа ШТИЛЬ вроде он неплохой, защищать буду всё кроме котла, так как разориться можно на стабилизаторе.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.05.2016
  14. Владимир

    Владимир Гость

    Вам выделены 2кВт и все... Не тратьте деньги зря!

    Померяйте напряжение - как бы оно у Вас не оказалось 100 вольт в розетке...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом