1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Каким материалом допускается закрывать кабели?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 15.08.2010.

  1. Александр

    Александр Гость

    В электрощитовой ж/д надо закрыть кабели 0,4 кВ от механических повреждений при сдаче в РосТехНадзор. Подскажите каким материалом допускается закрыть кабели?
    (Нужно сделать фальшпанели)
    Заранее благодарен!
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    Вы сами ответили на свой вопрос, кабель нужно закрыть от механических провреждений, а чем это не столь важно. Можно уголком, можно фальшпанелью.Только гофротруба пластиковая( легкая и средняя) не принимается Ростехнадзором, как механическая защита.
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    52
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    ПУЭ Раздел 2. Канализация электроэнергии
    2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
    Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
    Помещения всех видов и наружные установки
    В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой
    Исключения:
    1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
    2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом