Какой нужен кабель?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Rapidshara, 23.07.2015.

  1. Rapidshara

    Rapidshara Новичок

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    7,5 кВт какой кабель нужен для подключения двигателя 3 фазы
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Достаточно 4х1.5, но лучше - 4х2.5.
     
  3. Сергей Белов

    Сергей Белов Новичок

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    ВВГ 4х4
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Двигатель трехфазный, 7.5 кВт, нагрузка на фазу - 2.5 кВт. Зачем 4 квадрата?
     
  5. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Сечение зависит как от мощности двигателя так и от длинны кабеля.
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    ТС ничего про двигатель не сообщил: ни скорость, ни расстояние от шкафа, ни режим работы. Ток двигателя может колебаться в довольно большом диапазоне: от (14+)А у трехтысячника, до (18++)А у шестисотника. Это, если двигатель российский и то, в теории. Реально - надо смотреть на живой. Если же он какой-то "китайский", то, возможно и больше.
    Далее, если его раз в день включат/выключат - это одна история, если каждую минуту - реверсируют, другая. Если кабель (10 - 20)м, это одно, если (50-80+)м - другое. Так что, 4х1,5 вообще маловероятен, 2,5 или 4 - надо подумать.
     
  7. Михаил Петрович.

    Михаил Петрович. Новичок

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если использовать кабель с медной жилой, тогда следует выбрать диаметр жилы кабеля 1,38 мм, а в случае использования кабеля с алюминиевой жилой, подойдет диаметр жилы кабеля 1,59 мм.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.08.2016
  8. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Михаил Петрович, зайдите сразу с козырей. Где вы кабеля с такими сечениями берёте:smile3:
     
  9. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Михаил Петрович изволил взять не сечения, а диаметры:smile3:
     
    Ломастер нравится это.
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Вот ож что значит привычка. Я и не припомню когда последний раз где то ещё встречал ситуацию что вместо сечения указывали бы диаметр. Надо как нибудь на электриках попробовать с диаметром жилы подкатить:smile3:
     
  11. Валерий Петрик

    Валерий Петрик Участник

    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Краматорск
    7.5 * 2= 15А примерно. Так что если длина не превышает 10 метров, то 4х2.5 вполне подойдёт.
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это как??? если 7,5 умножить на два, то будет точно 15. Почему примерно и почему амперы?

    Без косинуса фи получается чуть больше 11А. Нужно брать больше ближайший распространённый. Тоесть 1,5. А вот дальше действительно расстояние, а главное пусковой ток. На полторашке (если пуск под нагрузкой) он и не 10 метрах может не запуститься. В итоге не меньше 2,5. До 20 метров точно хватит.
     
    Немец нравится это.
  13. zendo057

    zendo057 Участник

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г Минск
    Потому что ток =двойной мощности просто и понятно.Кабель 2,5.Это из практики.А теоретики пусть учитывают косинус,кпд и прочее прочее у которых в результате ток получается 11А
     
  14. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    zendo057, Вы бы физику подучили, что ли...
    ом2.jpg
     
  15. zendo057

    zendo057 Участник

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г Минск
    Меня учить поздно.У трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором номинальный ток равен двум мощностям,это по практике.Если по формуле I=P/U*кпд*cos*корень из трех, то получится приблизительно тоже самое.Но вопрос был не по теории физики,а по практический.
     