1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какую пожарную сигнализацию установить

Тема в разделе "Сети, автоматизация, безопасность, связь", создана пользователем Сергей, 17.08.2005.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Уважаемые коллеги, посоветуйте проектное решение, оборудование пожарной сигнализации: Развлекательный комплекс в помещениях которого предполагается наличие дыма от курения, наличие свечей и блюд к столу с применением огня, что может повлиять на сработку датчиков пламени. Как защитить помещения?
     
  2. Как мне кажется, самый простой способ ответить на Ваш вопрос, это задать его местному пожарнику, запросить у него предписание.
     
  3. LaRa

    LaRa Гость

    Насколько мне известно, датчики имеют различную чувствительность, более того, эту чувствительносчть у некоторых датчиков можно регулировать. Соот-но, просто нужно выбирать датчики с пониженной чувствительностью... Кажется так...
     
    Последнее редактирование модератором: 19.08.2015
  4. Станислав

    Станислав Гость

    Сделать проект в специализированной фирме, которая учтет все Ваши пожелания, нормы и т.д. и еще и сама сдаст пожарным.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.08.2015
  5. injener

    injener Гость

    Свечи срабатывания датчиков пламени не вызовут, только если прямо свечой потрогать датчик. Что касается дыма, то тут действительно надо обращаться к узким специалистам и они подберут датчик с учетом того, какой дым будет выделяться при горении отделки Вашего помещения(не дай Бог). Существуют системы с регулируем порогом, в том числе и по времени, то есть ,например , днем датчик чуствительнее, а с 18.00 до 05.00 у Вас основной наплыв посетителей, дым столбом, и датчик загрубляется. Помимо этого ,думаю , у Вас будет вентиляция и дым от сигарет не будет таким уж плотным. Совет: после строительных работ оптико-электронные(дымовые) датчики надо очистить от пыли, в том числе и изнутри. Учтите, что вся эта техника никак не относится к категории "установил и забыл" , их надо регулярно(есть регламенты пройзводителей) проверять на срабатывание , иначе в решающий момент подведут.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.08.2015
  6. Сергей

    Сергей Гость

    Не нашёл у поставщика регулируемых датчиков ни дымовых, ни пламени. Не разу не устанавливал в заведениях разлекательного характера датчиков пламени. Если датчики пламени, то какие?
     
  7. injener

    injener Гость

    Зайдите сюда: Это извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А с программной установкой уровней задымленности "день-ночь".
    Там же есть и тепловой извещатель. Датчик пламени - нетехнический термин, я имел ввиду именно тепловой извещатель, извините. [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 19.08.2015
  8. Сергей

    Сергей Гость

    Применение теплового датчика - за пределами норм, За ссылку спасибо
     
    Последнее редактирование модератором: 06.02.2015
Похожие темы
  1. Андрей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 374
  2. Максим
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    9 472
  3. pani
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 204
  4. Бахытжан
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    13 066
  5. Svarchek
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    39 888
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом