    На сколько метров по вертикали можно установить наружный блок канального кондиционера от уровня расположения внутреннего блока?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    в зависимости от направления установки...
    если внешний блок выше внутреннего, то необходимо сделать петлю на трассе, чтобы масло с внешнего блока на "гуляло" по трассе, если наоборот- петля не нужна...зависит от технических характеристик оборудования...каждый кондиционер имеет свои особенности...в паспорте написано, какая максимальная длина трассы может быть, на сколько я помню...около 10 метров (в среднем) может быть перепад высот
     
  3. Петр

    Петр Гость

    Согласен с Александром - если наружный блок монтируется выше внутреннего блока, то делают маслосъемную петлю. А длина по высоте между наружним и внутренним блоком устанавливается производителем и также зависит от мощности кондиционера. Учтите, что при увеличении длины фреоновой трассы возможно возникновение потери холодильной мощности. Если говорить о цифрах, то в основном производители устанавливают длину 10-50 метров (бытовые и полупромышленные сплит-системы)
     
  4. дима

    дима Гость

    кондиционер

    на жидкосную или на газовую трубу ставитса маслосъёмные петли?
     