1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Каркасное строительство: строим дом на столбчатом фундаменте без ростверка из асбоцементной трубы

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем галина александровна, 19.11.2014.

  1. галина александровна

    галина александровна Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    строим дом на столбчатом фундаменте без ростверка столбики из асбоцементной трубы диам 150мм к столбикам прикрепили брус 100х100 анкерами 150 мм который от земли максимум 10 см участок в 2 уровня ставим на нижнем верхний уровень земли на уровне чистового пола боюсь что строители использовали короткие анкера и что объвязочный брус и пол быстро сгниют посоветуйте как можно поправить ситуацию может снять слой земли чтобы между землёй и брусом было побольше места для продува заранее благодарна
     
  2. галина александровна

    галина александровна Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
     
  3. Щукин

    Щукин Участник

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    3
    Анкеры заделываются в фундамент на глубину не меньше 100 мм, обвязка брусом от 150м. Ни запятых, не точек, не понять. Если брус на земле, конечно неправильно, сами понимаете, что будет весной при снеготаянии.
     
    галина александровна нравится это.
  4. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Что за дом на таких хлипких столбиках стоять будет? Армирование как выполнить удалось при таком диаметре труб? Уширения есть ли у столбов или грунт вообще не пучинистый?
     
  5. галина александровна

    галина александровна Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    будет одноэтажный гостевой домик на 5 комнат общей площадью 13,4 м на 4,8 м посоветуйте всё же как избежать гниения древесины расположенной так близко от земли
     
  6. галина александровна

    галина александровна Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    строительство в севастополе
     
  7. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    С чего Вы решили, что объвязочный брус будет гнить, если под ним есть зазор? Охота перестраховаться - примените лиственницу. А лучше задумайтесь о улучшении конструкции фундамента и возможно всей конструкции дома, если Вы конечно не времянку строите.
     
  8. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    столбики уйдут в землю ибо нагрузка на грунт.
    и подарок вам.на стройке всегда пригодиться запятые.jpg
     
  9. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Не факт ибо зависит от грунта и от столбиков. Грунт в Севастополе вполне может оказаться скалой, а нагрузка от одноэтажного каркасника - ни какой. Трубы конечно стоит заполнить ж/бетоном. А если грунт всё же окажется пучинистым нужно позаботиться о противопучинистых мероприятиях...
     
  10. галина александровна

    галина александровна Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    дорогие форумчане огромное всем спасибо за отзывы и советы а за запятые извините я только начинаю осваивать компъютер но теперь возник ещё вопрос а каковы же противопучинистые мероприятия
     
  11. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Якорение опор в грунте путём выполнения ушерений ниже уровня промерзания грунта. Другие виды фундаментов защищают утеплением отмостки, выполнением завленки, зглублением подошвы ниже УПГ.
    Грунт у Вас какой? Столбики какой формы и размера? Армирование?
     
    Последнее редактирование: 22.11.2014
  12. галина александровна

    галина александровна Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    по правде говоря что в земле не знаю вижу только столбики из асбоцементной трубы 150 мм внутри бетон об армировании тоже не знаю во всяком случае никакой торчащей арматуры не видела брус прикреплен анкерами 150 мм
     
  13. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Тут такое дело: либо Вы разбираетесь в происходящем, потратив на это сравнительно не большое время, либо слепо верите исполнителям, и с большой вероятностью возвращаетесь через какое-то время на форумы с темой типа: "как спасти / как отремонтировать дом".
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Каркасные дома