1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Каркасный дом дрожит на ветру

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dominion, 05.07.2017.

  1. dominion

    dominion Участник

    Регистрация:
    05.07.17
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    оренбург
    Стропила наклонные опираются внизу на мауэлрат. Вверху на конек.
    Фото фронтона
    IMG_20170709_151829[1].jpg
     
  2. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Допустим, тогда где у Вас верх стены?
    Мауэрлат, это часть крыши.
     
  3. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как понимаю, делали сами.
    Ну осталось дело за малым. Доделать.
     
  4. dominion

    dominion Участник

    Регистрация:
    05.07.17
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    оренбург
    Да делали все сами. По фронтону кроме перекрутки осб что еще сделать?
     
  5. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1) Поставить ригель, ....под мауэрлатом :smile3:
    2) установить стойку, под соединение обвязки, на первом этаже. Если нет возможности, хотя бы пробить МПЗ.
     
  6. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    [​IMG]
    Вот так врезаете, по всей длине + добавить распорки под стыки ОСП, где у вас косяки.
    Очень желательно такой же ригель врезать по первому этажу.

    Между стропил нужны затяжки, на высоте конца стены перегородки. Пришить затяжки к стене намертво уголками.
    форум14.png
     
  7. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    врезать под ВЕСЬ маурлат, и по фронтону тоже.
     
  8. Intertree designs

    Intertree designs Участник

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    147
    Лайки:
    17
    Адрес:
    Санкт Петербург
    У вас отсутствует вертикальная обвязка перекрытия, шаг опор наверное 500мм. перемычки проемов слабые нужно усилить. В плане 2го этажа при такой вытянутой форме дома нужно добавить хотя бы одну пересекающую перегородку - она укрепит конструкцию. ОСП основной крепящий элемент конструкции. После обшивки ОСП дом должен быть достаточно крепкий.
     