top.mail.ru
  1. виктор

    виктор Гость

    КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ
    просьба! нужны правила установки коаксиального дымохода в деревянном доме котел с внутренней камерой сгорания демрад. не принял ВДПО. МОЖЕТ ЕСТЬ ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ
  2. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Консультант

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    0
    ...38 см по периметру или окружности от стенки дыма, не должно быть дерева...
    От стенки дымохода, на расстояние 38-40см не должно быть дерева.

    А как отвечают те, кто продал котёл.... :sm012:
  3. виктор

    виктор Гость

    спасибо за ответ но в проекте указано место расположениямежду окном и стеной .Это расстояние 60 см. эначит надо закладывать окно? или выпиливать капитальную стену. получаются какието разногласия с проектом что делать :sm014:
  4. Андрей 551

    Андрей 551 Форумчанин

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Подать в суд на проектантов! :sm023:
  5. спасибо за ответ но в проекте указано место расположениямежду окном и стеной .Это расстояние 60 см. эначит надо закладывать окно? или выпиливать капитальную стену. получаются какието разногласия с проектом что делать

    Марка котла?
  6. ksena

    ksena Гость

    Расстояние от турбины до окна должно быть не менее 50 см по горизонтали. и 2,20 м от уровня земли
  7. виктор

    виктор Гость

    а от капитальной стени и крыши?
  8. Ната

    Ната Гость

    Вывод коаксиальной трубы будет на уровне головы на пути моего прохода к двери, кто знает опасно это или нет, проэктировщик утверждал в суде что-нет а как на самом деле?
  9. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Подскажите СНИП на Коаксиальный дымоход

Поделиться этой страницей