    Требуется помощь!!!!
    Нужно электрифицировать три котеджа! Отопление газовое с резервом электрокотла.
    Рядом с участками проходит линия 10 кв. пооветовали установить КТП 40 или 100 шкафного исполнения. Прошу совета спецов если есть что можно еще установить. Электрики ничего вразумительного не говорят! покупайте мы под это сделаем проект на подключение.
     
  2. Леонард

    Леонард Гость

    Самое простое, это на усиленной опоре (10кВ) установить маслянный трансформатор с запасом мощности, и от него воздушку по домам.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Валл

    Валл Гость

    Три коттеджа это кВт 90, по 30 кВт на каждый домик. Ближайший транс но наминалу 100 кВА, с запасом 160 кВА И действительно на столбах поставить, там же автоматики по 50 А, на кажное присоединение, и линии воздушные СИПом или в земле. С работой наверное в пол миллиона встанет.
     