Компоновка автоматов в электрощите

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем pittpv, 14.08.2016.

  1. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Всем доброго времени суток!
    Помогите советом, пожалуйста. Проложил электропроводку в 3-х комнатной квартире, все расключил, работает, но осталось собрать щит.
    Планировал так:
    - вводной (как от застройщика): автомат двухполюсный на 63А;
    - гостиная: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
    - кухня: ДИФ 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 40А на варочную панель, автомат 20А на духовку;
    - санузел: ДИФ 16А на розетки, ДИФ 10А на свет;
    - спальня: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
    - лоджия: автомат 10А на свет;
    - детская: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
    - коридор: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 16А на роутер;
    - запасной: автомат на 16А
    Итого: 18 автоматов.
    Как лучше скомпоновать и расключить их в щите?
    Щит думаю на 24 автомата хватит, но и на больший на 36 автоматов с тремя дин рейками тоже место есть, что бы удобнее автоматику всю расположить.
    Подскажите варианты компоновки!
    Заранее благодарю.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.08.2016
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    На самом деле 18 устройств, занимают 22 места на динрейке ( с учетом ДИФ) + запас 20% = 26 автомата.
    Щит на 24 будет заполнен полностью. В металлических щитах типа ЩРН-24 больше свободного места и будет не сложно расключить. В пластиковых щитах места меньше и будет сложнее сделать монтаж.

    Я обычно делаю разделение по динрейкам:
    На верхней рейке вводной автомат и рядом линии розеток. В вашем случае хватит 12 устройств, с учетом ДИФ. Вторая рейка освещение.

    Если счетчик рядышком в подъезде, то можно убрать вводной двухполюсной автомат в щите в квартире и установить один, хороший перед счетчиком на площадке.
    Тем самым упрощаете схему и повышаете надежность.
     
    Последнее редактирование: 30.08.2016
    pittpv нравится это.
  3. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Планировал использовать встраиваемый пластиковый щит. Реле напряжения не планировал, дом новый, думаю не будет проблем. Счетчик установлен уже в подъезде.
    12 устройств наверное уже не получится, т.к. проводку уже проложил и расключил для проверки, и сейчас к щитку подходит 16 проводов от групп и один вводной от счетчика.
    Думаю теперь как удобнее расположить автоматы для более комфортного расключения в щите.
    Честно говоря, хочу свести к минимуму общение с службами управляющей компании, поэтому такой вариант отсекаю. Как будет все готово, хочу пригласить их электрика, он подключит новый готовый щит и все.
    Щит планирую использовать компании Tekfor -
    Щит распределительный внутренний пластиковый Tekfor 36 модулей, цвет дверцы - прозрачный черный (IP40)
    Особенности:
    Выдавливаемые отверстия для подведения кабеля с боку выполнены с внутренней стороны, что позволяет сохранить гладкой внешнюю поверхность щита
    -Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки щита
    -Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в щит
    -Клеммы PE/N защищены от прикосновения
    -Корпус имеет четыре точки крепления к стене. Также для точного монтажа имеется разметка крепежных отверстий с задней стороны щитка
    -Простое и быстрое изменение направления открытия дверцы путем переворачивания Крышки
    -Щитки оснащены соединяемыми кронштейнами для крепления DIN-рейки, что позволяет проводить монтаж на стенде

    -На днище имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля

    -Крышка щитка имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей

    Технические данные:
    -Степень защиты IP40
    -Класс электроизоляции II
    -Цвет белый RAL 9016
    -Материал самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воз-
    действии нагретой до температуры 650° С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
    -Рабочие температуры от –25° С до +60° С
    -Межосевое расстояние между рядами 150 мм
    -Максимальная высота модульных устройств для установки в щит 53 мм
    -Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 × 7,5 мм
    -Щиты изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)
    Фото во вложении того что сейчас, ну чуть больше порядка только навел. Щиток от застройщика будет демонтирован.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 30.08.2016
  4. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    12 мест на это для верхней рейки, для розеток.
    нижняя рейка - тоже 12 мест, но для освещения.
    Зачем общаться с ними? Щит на площадке доступен, вверху дверца с вашим вводным автоматом. В случае работ у себя в щитке, вы спокойно отключите питание.

    Когда установлено два вводных устройств защиты ( перед счетчиком и в квартире) то неизвестно, какой автомат отключится в случае хорошего замыкания ( например в розетке электроплиты) на площадке или в квартире. И надо будет идти на площадку.
    Плюс - исключаем 4 лишних силовых контакта.
     
    Последнее редактирование: 30.08.2016
  5. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Насколько я помню, счетчики в подъезде закрыты и не имеют доступа. Только с представителем УК.

    Мой вводной автомат уже стоит у меня в квартире, в него заходит кабель на 10 кв.мм от счетчика. На этаже только счетчик.
     
  6. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    К счетчикам доступ закрыт.
    А крышка вверху щита открыта и в ней находятся ВАШИ устройства защиты квартир. Если закрыто, то у вас обязательно должен быть ключ.
    На случай замены розеток или если сработал автомат, то должен быть доступ для или когда возникает необходимость отключить свет.
    электрощит.jpg
    Перед счетчиком по всем правилам обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат, обеспечивающий снятие напряжение со всех фаз.
     
    Последнее редактирование: 15.08.2016
  7. MoooN75

    MoooN75 Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    91
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва
    да
    отвёрткой открывается:smile3:
    ставьте на 36, по ходу ремонта может что то добавиться
     
  8. MoooN75

    MoooN75 Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    91
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва
    за одно посмотрите какой автомат стоит в щитке на площадке, скорее всего там какой нибудь иек, советую заменить, лучше на шнайдеры, у леграндов много подделок и качество у питерских не особо
     
  9. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Я правильно понял, что должен быть автомат в подъездном щите для отключения квартиры полностью?
    Внешне похож на тот, что вы выложили в последнем посте. Но ключей у меня нет.

    Если отвертка сработает без следов и последствий, то посмотрю:smile3: Спасибо
     
    Последнее редактирование модератором: 30.08.2016
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Не для отключения квартиры, а для отключения прибора учета - электросчетчика
    НЕ НУЖНО ЛОМАТЬ ЗАМКИ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ! Потом не закрыть.
    У простых электрощитов замки как в почтовых ящиках и ключи практически одинаковые. Попробуйте от почтового ящика или купите в магазине такой же замок за 50 руб и будет ключ. Или попросите у электриков знакомых. У меня таких штук 5 есть.

    Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО подпишите в щите на площадке на автоматах номера квартир.
    Иначе когда у соседа выключится свет, он будет щелкать все автоматы и свои и соседние.
     
    Последнее редактирование: 15.08.2016
    Немец нравится это.
  11. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Евгений_, вот что получилось, какие мнения? Какие ошибки?
     

    Вложения:

    • Flat267.pdf
      Размер файла:
      96,2 КБ
      Просмотров:
      11
    Последнее редактирование: 17.08.2016
  12. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Схема хорошая, но немного доработать.

    Варочная панель единственная, кто остался без УЗО. Хоть есть заземление и не у всех металлическая окантовка, но мало ли разобьют стекло или слишком много зальют водой механические переключатели.

    Лучше УЗО 2, (духовка, розетки кухня) заменить на мощное 63 ампера и через него подключить электроплиту. И при малейшей утечки тока даст о себе знать.
    Безопасность будет выше.
    А на неиспользованное УЗО подключить линию ОСВЕЩЕНИЕ ЛОДЖИИ.

    В вашем случае одно УЗО, и по схеме оно подключено на розетки комнаты и освещение лоджии.

    На лоджии нельзя устанавливать обычные розетки и освещение. Это улица.
    (очень много ограничений со стороны электромонтажа )
    С последними погодными явлениями возможно что угодно. И вариант, когда соседи сверху забыли закрыть окно на лоджии, и вся вода потечет к вам не исключен.
    При этом отключатся розетки в двух комнатах.

    Советую провести на лоджию отдельную линию и защищать её УЗО. У нас на лоджии устанавливают ИК подогревы, розетки и т.д. Поэтому в случае какой либо проблемы или неисправности, УЗО отключит только лоджию.
    Или вы спокойно отключите, на всякий случай, когда поедите в отпуск.

    Если духовой шкаф с вилкой, то мощность не более 3500 Вт и поэтому можно установить автомат на 16а.
    Учитывая, что сейчас освещение светодиодное, то автоматы на освещение можно понизить до 6а.

    По линии "розетки кухни" одного кабеля может не хватить.
    Чайник 1,8 кВт, микроволновка 1,5 кВт и посудомойка 1,5кВт могут включаться одновременно. Еще не забываем холодильник 0.5 квт, вытяжка и мультиварка.
     
    Последнее редактирование: 30.08.2016
  13. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Новая схема во вложении.
    Думал что 63А будет мало на группу из розеток, варочной панели и духовки, но если считаете что этого хватит, тогда объединю и, как вы и сказали, на освободившееся УЗО поставлю лоджию, кабель отдельный проложен уже. УЗО на лоджию поставлю на 16А тогда. Верно?
    Кстати, на лоджии будет только освещение с датчиком движения.
    Посудомойки не будет. Тогда хватит?
    Спасибо
     

    Вложения:

    • Flat267-v2.pdf
      Размер файла:
      96,6 КБ
      Просмотров:
      8
    Последнее редактирование модератором: 30.08.2016
  14. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    УЗО лучше ставить с запасом, выше на один номинал.
    В случае короткого замыкания в линии, возникает очень большой ток.
    Автомат как раз рассчитан на это превышение и отключит нагрузку. А контакты УЗО с таким же номиналом, как у автомата будут перегружены.

    В вашей схеме можете установить все на 63а - хуже не будет. Дело только в цене. Мощные УЗО дороже.
    ( не путаем с ДИФ. Вы можете установить ДИФ 16а для лоджии.)

    Один нюанс - у вас САМО УЗО не защищено.
    Теоретически, если Вы на выходных контактах УЗО ( или на линии, которая идет от УЗО до автоматов защиты) сделаете короткое замыкание, то отключится ВВОДНОЙ выключатель на 63а. Ток отключения 630а.
    Для 16 амперного УЗО будет точно перегрузка.
    Поэтому лучше установить номинал на 40-63а и обязательно от хорошего производителя, которое выдержит такое испытание.
    Данная схема позволяет экономить место в щите и обеспечивает минимальную цену, при хорошей защите.
     
    Последнее редактирование: 30.08.2016
  15. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Вот что в этажном щите. Что скажете?
     

    Вложения:

    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      194,7 КБ
      Просмотров:
      23
    Последнее редактирование модератором: 17.08.2016