    Здравствуйте!Имеет место быть следующая ситуация:
    Кровля покрытая медной черепицей
    основание фанера ,покрыта 2 слоями материала типа айсбар.
    Продух 5см
    Пленка тайвек ,такая беленькая с серыми пятнами.
    утеплитель
    пароизоляция.
    Протечка происходит в одном единственном месте ,ширина 1 метр,даже не течь, а мокрится внутренняя стена дома ,с 3 до первого этажа.В результате отслоение отделочных материалов(декоративная штукатурка ) и грибок.
    Сверху на этом скате кровли находится труба(1м на 2м)
    длина ската 7м.Уклон 35-40.


    В коньках на кровле сделаны продухи
    но в том месте где течь,стоит труба и продухов нет ,они левее стоят метра 2.+Сама труба не имеет нахлеста пленки (Тайвек)и проклейки лентой .
    Происходит это все безобразие при перепадах температур(минус,плюс)оттепели ,мороз.В летнее время этого нет.
    Фасад здания облицован камнем природным (известняк что -то вроде)
    Как считают специалисты,что это может быть?
    И что делать?
    С уважением,Дмитрий.
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Прошу ответить Сергея Б.
    С уважением,Дмитрий.
     
  3. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    Давайте разбираться
    ------
    ------
    Явно мостик холода!?
    Мостик холода
    -соотношение обогреваемых и охлаждаемой поверхности (когда охлаждаемая больше (брандмауэры, балконы, углы домов и т.д.)
    -теплопроводное включение (стальные крепления проходящие через теплоизоляцию, междуэтажные бетонные перекрытия торцами выходящие "на улицу" и тпр.)
    В вашем случае почему-то это труба (стальная - понятно, но труба по которой двигается тёплый воздух?!...
    ----
    Скат 7 метров является "предельным для обыкновенных условий эксплуатации, когда скат длинее идёт рекомендация по дополнительном вывод/подаче воздуха в вентилируемое пространство.
    ----
    ------
    При организации проветриваемого подкровельного тпространства не должно быть "застойных зон" эти вопросы решаются Аэраторами или организацией вывода воздуха в соседние "стропильные карманы" (например сверлением)
    Проклейка нужна для предотвращения протечек снаружи
    1 при дожде
    2 при подтаивании снега (может быть подтаивание ....)
    -----
    ------
    Может подтаивание снега вокруг трубы? ведёт к капилярному движению воды в те места, где нет возможности прохода влаги при кратковременных дождевых нагрузках, плюс зимой дополнительное отсыревание трубы от "застойногов оздуха в "непроветриваемом подкровельном мешке"
    -------
    ------
    Рассмотрите вопросы "проветривания" и "мостика холода"
    1 Организовать движение воздуха в вентзазоре
    2 "Снять" (при возможности "мост холода")
    3 Обеспечить препятствие движению талой воды - изолировать стыки с подкровельной гидро/ветрозащитой(а сильное отсыревание от вентзазора вы снимете его проветриванием)
    ССЫЛКА
    На стыки примыканий должен быть организован 100 мм гидроизолированный нахлест подкровельным гидро/ветрозащитным материалом
    [ссылка не работает]
    С уважением, Сергей Б.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом