1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Конденсат между утеплителем и пароизоляцией в наплавляемой кровле

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Сергей, 05.04.2011.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Осенью 2009 года сделали кровлю направляемую по монолитному основанию. Все как обычно по плите пароизоляция потом 150мм жесткий минераловатный утеплитель, армированная цементно-песчанная стяжка, праймер и два слоя унифлекса на полиэстере. В результате получилось так что кровля была выполнена над монолитным каркасом без стен так и провела достаточно холодную зиму до -35. А в июне из мест прохода через плиту( воронки и фановые трубы) закапал конденсат. Добавил аэраторов капель уменьшилась, но не прекратилась. Так и пришли ко второй зиме))))) То есть еще раз перезимовали без стен только перекрытия и опоры. У меня подозрение что проблема в том что промерзание плиты перекрытия происходит со стороны помещения и холодный воздух сталкиваясь с утеплителем выпадает в виде конденсата.Провел вскрытие кровли в нескольких местах. Нижний слой утеплителя мокрый от 0,5см до 1,5см правда только середина кровли это где то 40%.Вопрос в том как дать обоснованное заключение происходящему? Ну и конечно есть ли вариант решения проблемы без демонтажа и замены утеплителя? За раннее благодарен.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если с наружной стороны конструкции кровли два слоя унифлекса на полиэстере и в конструкуции нет вентзазора толщиной не меньше чем 100 мм, потом необходимо, чтобы в качестве пароизоляции была примененна высокопаронепроницаемая пароизоляция, т.е. с эквивалентной диффузионной толщиной не меньше, чем 500 м. Т.е. если в качестве пароизоляции была примененна любая полиэтиленнова плёнка (хотя с АЛ фольгой), это не достаточно ограничивающий паропроницанию слой. У такой конструкции необходимо применить бутумную высокопаронепроницаемую пароизоляцию.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
Похожие темы
  1. Serj
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    15 657
  2. Игнат
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    10 880
  3. Матвей
    Ответов:
    78
    Просмотров:
    50 262
  4. Виталий
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 121
  5. Дмитрий
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    5 150
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом