1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Конденсат на лоджии

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем VITALIKWIT, 10.12.2011.

  1. VITALIKWIT

    VITALIKWIT Участник

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Здравствуйте.Сделал утепление лоджии,стены ж\б толщина 100 мм.Лоджия соединена с залом.Сейчас появилось мокрое пятно на гкп в нижней части на боковой стене лоджии,стал появляться грибок.Утеплял так;
    Пенофол с одностор. фольг. 3 мм потом закрепил дерев.бруски 40мм и обшил гкп 12мм,в образованное пространство (40мм)уложил Isoverматы 50мм.Пол утеплен,пароизоляция, пенопластом 50мм ,сверху зашит OSB плитой. Помогите советом ,что можно сделать?Почему сырость появилась только на одной стене ширина 1200мм, а на передней 3000мм нет ничего? img_267011.jpg img_267011_2.jpg img_267011_3.jpg
     
  2. Ser73

    Ser73 Гость

    Не похоже на конденсат - как то локально очень . А что за стеной? балкон соседа, водосточная труба на фасаде? Если балкон не стоит ли на плите вода, или снег надувает???
     
  3. VITALIKWIT

    VITALIKWIT Участник

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    На пенофоле ,на самой фольге,все покрытие мокрое.Под пенофолом ж\б полностью сухой,балкон снаружи открыт ,труб и прочих предметов нет.Сейчас снял гкп,вытащил изовер,а по всей стене сверху до низу стекает конденсат и скапливается на стыке пола и стены,из-за этого грибок начал появляться в нижней части стены.
    Может кто поможет советом,что можно сделать?Температура в комнате и на лоджии одинаковая 22-25градуса.Может надо поставить под раму лоджии эл.батарею?
     
  4. Ser73

    Ser73 Гость

    Пенофол у Вас является пароизоляцией, но в пироге находится в зоне точки росы. Поменяйте местами с утеплителем. т.е. 1.бетон 2.изовер 3.пенофл 4.гкл. Я бы заодно подумал насчет оганизации естественной вентиляции. Через тарельчатый клапан можно настройть оптимально. Удачи!
     
  5. D@D

    D@D Гость

    Ваши 50мм утепления соответствуют летнему дачному домику.
    Соответственно, нормально работает этот "пирог" только до +5С
    Пенофол в Вашем "пироге утепления" не работает, то есть работает не лучше простой полиэтиленовой пленки, и как правильно заметил Ser73, проложить ее лучше под ГКЛ.
    Ремонт вроде не окончен, добавляйте хотя бы 50мм (лучше 100) пенопласта или минваты.
     
  6. Ser73

    Ser73 Гость

    Тогда лучше минплита типа роквула, заметно эффективнее изовера. А пенопласт внутри помещения?? Да и еще не забудьте хорошо проклеить пароизоляцию- что бы водяные пары не насыщали утеплитель.
     
  7. VITALIKWIT

    VITALIKWIT Участник

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Спасибо за совет ,но толщина "Пирога"ограничена рамой.Максимум толщина до открытия створок рамы 50мм. img_267348.jpg
     
  8. VITALIKWIT

    VITALIKWIT Участник

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    А что лучше использовать под пароизоляцию?Может вообще убрать пенофол?Есть у меня два вида утеплителя см.фото Какой лучше поставить? img_267349.jpg
     
  9. Ser73

    Ser73 Гость

    Сверху помоему КНАУФ? Я бы использовал его.
    Насчет пароизоляции можете использовать тот же пенофол ( фальгой в помешение) Есть пароизоляция в рулонах изоспан,ютафол,тайвек. но по 70м2 вам много будет. Хоть полеэтилен или ту же фольгу алюминиевую.
    Удачи.
     
  10. Боб-строитель

    Боб-строитель Активный участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    324
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ленинградская область
    Ну и я выскажусь, пожалуй.
    1. насколько я понял, мокрое пятно и грибок - на углу появились? Если да - то это значит, что у вас там хреново сделана пароизоляция и хреново заделаны стыки между утеплителями - образуется мостик холода, отсюда конденсат.
    2. пол утеплен - "пароизоляция, пенопластом 50мм ,сверху зашит OSB плитой"
    Это что имеется ввиду? пароизоляция ПОД пенопластом? То есть с внешней стороны, ближе к улице? Если да - то это не правильно. Пароизоляция должна единым слоем стоять ПЕРЕД утеплителем со стороны помещения везде. Разрывов быть не должно.
    3. Касаемо утеплителя для лоджии - не советовал бы очень сильно Вам использовать вату для внутреннего утепления. ППС под пленку или ЭППС без пленки.
    Удачи.
     
  11. VITALIKWIT

    VITALIKWIT Участник

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Сырость появилась не в углах,а в нижней части стены посредине, углы сухие,пол утеплен от холода от ж\б плиты.
     
  12. Боб-строитель

    Боб-строитель Активный участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    324
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ленинградская область
    Хм. странно. А такое ощущение, что на фотографии стык стены с полом.
    Ну в остальном все то же самое в целом.
    + кто-то выше советовал посмотреть, что в этом месте со стеной - это неплохая идея.
    А вообще еще один момент увидел. В топ-посте Вы пишете:

    "Пенофол с одностор. фольг. 3 мм потом закрепил дерев.бруски 40мм и обшил гкп 12мм,в образованное пространство (40мм)уложил Isoverматы 50мм."

    Я так понял, что в результате пароизоляция оказалась не перед ватой, а за ней? Если это так - то это тоже неправильно. Вата боится воды и очень хорошо ее абсорбирует.
     
  13. VITALIKWIT

    VITALIKWIT Участник

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Я так понял ,что пенофол надо положить перед гкп,значит слои будут идти так 1-ж\б плита 2-изовер 3- пенофол 4-гкп
     
  14. Боб-строитель

    Боб-строитель Активный участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    324
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ленинградская область
    Да. Именно так.
     
  15. Боб-строитель

    Боб-строитель Активный участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    324
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ленинградская область
    И стыки у пенофола загерметизировать.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом