Конденсат на мансардной крыше

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем hel.min, 08.02.2015.

  1. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
     
  2. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а железо то какое-нить в пироге крыши есть?
     
  3. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Естественно... Металлочерепица.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.02.2015
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Паропроницаемость пароизоляции имеет конечную цифру к примеру 400г/м2 в сутки. Допускаю что во время проведения отделочных работ с применением растворов (штукатурка, заливка стяжки) этого показателя может не хватить. Положение усугубляется ещё и тем, что часть влаги всё же прошедшая через вашу первую пароизоляцию конденсируется в утеплителе крыше (точка росы) и снижает его теплоизолирующие свойства. Тем самым сдвигая точку росы внутрь помещения. В особо запущенных случаях возможно даже его замокание, со всеми вытекающими последствиями.
     
  5. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Выход какой то есть?
     
  6. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Выход из чего? две темы уже по данному вопросу на форуме, а толком так ничего и не сказано, каков характер отделки, способ отопления? Если это стяжки парят по возможности укрыть целлофаном, и стяжкам лучше будет в плане набора прочности и влажность в доме в норму придёт. При устойчивом плюсе проветривать помещение чаще.
    Самое худшее что вас может ждать по данному сценарию это замокание утеплителя крыши с последующей потерей им формы. В результате чего в крыше образуются тепловые дыры. Ну и загнивание стропильной системы тоже не айс.

    Кстати, не факт что утеплитель там изначально лежит как надо и сколько надо. Такие вещи сейчас проверяются тепловизорами.
     
  7. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Хорошо,я наверно просто не умею обьяснять)попробую еще раз! Комната 18 кв. м, радиаторов 12 секций, на первом этаже отделка, неделю назад мокрые работы закончины, влага осталась,меньше,но все же есть. Стены пока не штукатурим на втором этаже(и так много сырости) на крыше действительно утепл.200, вот у меня и вопрос,а что холодно то так?строитель не знает,предпологает,что дует из мест где крыша и стена на стыке. Вот я и хочу спросить профессионалов этот факт имеет место быть ( температура в комнате + 15) если да, то прошу подсказать чем заделать эти стыки?
     
  8. Sergey Koshelev

    Sergey Koshelev Участник

    Регистрация:
    15.11.14
    Сообщения:
    74
    Лайки:
    16
    Это не в СНТ Быковка?
    Там уже неделю разбирают крышу хорошего дома..
    Бабло на ветер.. После переборки, особенно зимой, уже ничего хорошего не будет.
    Как по Дискавери рассказывал инженер Мерседес, что они новую машину с конвейера сразу разбирают до гайки, а потом собирают. И ресурс машины падает на 50%...
    Так и переборка новой крыши...
     
  9. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Не
    Это Тверь. Мы пока ни чего не разбираем) пока причину ищем.
     
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Гадать можно долго. Если не можете на месте отыскать специалиста способного определить места наибольших теплопотерь то могу вам предложить такой вариант. Наберите в гугле "Тепловизор в аренду" и при помощи оного прибора обойти дом внутри и снаружи и доподлинно выяснить куда утекает тепло.
     
  11. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    Штукатурка по лету сохнет 1 мм в сутки, А нонче ещё зима. смело умножайте дни на 3...4...5.
     
  12. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    дык... сырость же...
     
  13. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну а мы то откуда знаем - дует оттуда или нет?
     
  14. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Спасибо!
     
  15. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    У Вас не правильный пирог конструкции !!!, должно быть :
    - кровельное покрытие с вентэлементами конька
    - обрешётка
    - контррейки = вентзазор (достаточной высоты в зависимости от уклона и длины ската кровли)
    - супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек), здесь пароизоляцию применять нельзя !!!!
    - утеплитель
    - пароизоляция с паронепроницаемым образом склеена и герметизированная
    - обрешётка
    - слой потолка

    Т.е. в Вашей конструкции нет возможности испарении водянных паров из место точки конструкции в наружное пространство, так как с наружной стороны этому мещает пароизоляция над слоем утеплителя и ещё нет в конструкции вентзазора. От этого потом в конструкции начисляются конденсации водянных паров, которые аннулируют работу утеплителя и в конце концов потом даже протекают во внутреннее пространство. И если ещё пароизоляция под утеплителем паронепроницаемым образом не склеена между собой и не герметизированная к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, потом эта проблемма ещё увеличивется не ограниченным входом водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
    Timoffey нравится это.