1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Конденсат в трубе газового котла

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем @lexandr, 20.07.2018.

  1. @lexandr

    @lexandr Новичок

    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Летом отключают котёл (старого типа, 1993 года выпуска), жарко... Как от нее избавиться (воды в трубе) - проблема. Остается только не выключать котёл? Утепление трубы поменял. Результат - ноль.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Конденсат образуется даже при работе котла, для его удаления делается конденсатосборник (внизу дымоходной трубы) с выводом для подсоединения трубки, из которой конденсат будет вытекать в канализацию или емкость (требуется в соответствие с п.9.2.15. СП 89.13330.2012. Котельные установки). Других способов избавиться от конденсата в дымоходе не существует.
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    Инженерные Инновации, конденсат не образуется при работе котла, не несите бред в массы, знаток ИИ) а про конденсатосборник вообще бред, здесь речь не идёт о работе котельной установки, частный случай.
    @lexandr, у вас проблема с конструкцией дымохода, если учесть что это делалось с 1993 года.
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Конденсат образуется, требование о наличии конденсатосборника см. упомянутое СП. О чем идет речь - понятно. На вопрос "Как избавиться от воды в трубе?" ответ - сделать отвод конденсата. Больше никак. С конструкцией дымохода несомненно проблема, но это не ответ на вопрос. По поводу "бреда" - все участники форума специалисты или нет, но вежливость еще никто не отменял.
     
  5. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    тебя вежливо уже просили не лезть в те темы,где не понимаешь и не надо тыкать Снипами,человек хочет получить ответ,а не сноски на законы проекта котельной(в данном случае),а если согласен что проблема с дымоходом,то так и говори...без всяких трубок и канализаций)
     
  6. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Что ж, ответ можно повторить и в третий раз: "Нужно сделать отвод конденсата". Если у Вас есть другой ответ - можно поделиться. Полезно узнать мнение специалиста. А про вежливость - это серьезно, в Ваших комментариях присутствует грубость по отношению к собеседнику, причем довольно часто.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом