    Сергей Гость

    Парни помогите консульт. конд FDC 208? 2 года в эксплуатации, за этот период 5 раз вырвало трубу газовой магистрали в месте соединения с наружным блоком, под гайкой 5/8. Все системы чистые, заправка в Н., эксплуатация круглосуточно, компрессор пока еще жив, монтаж стандартный.

    С уважением Серж.
     
  2. недостаточно данных, но если+

    в холодильном контуре все в норме, рискну предположить, что дело в креплении внешнего блока. Возможно, под тяжестью блока и под воздействием вибраций внешний блок "оседает". Рекомендации:
    1. Проверьте крепление внешнего блока, укрепите его даже если оно кажется надежным
    2. При подключении к внешнему блоку не экономьте трубу - дайте запас, не нужно подключаться "внатяг"
    3. Установите антивандальную защиту внешнего блока (возможно, кто-то просто хулиганит)
    4. Полностью продиагностируйте кондиционер и осмотрите его.
    5. Замените трубу (возможно, попалась бракованная или метрического диаметра).
    6. Если не поможет - опишите ситуацию подробнее, с результатами дианостики.
     