Контактор ПМ12-025100 - катушка 220В не в обрыве, но не срабатывает

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем ustin2005, 29.06.2019.

  1. ustin2005

    ustin2005 Новичок

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новокузнецк
    Прошу помочь, в цепи контактор пм12-025100 катушка на 220в (не в обрыве 440 Ом), включаю через "тепловуху" механическую (исправна, на 230в). Катушка не срабатывает. Может быть такое, что производитель ошибочно отмаркировал катушку 220в, а в самом деле на 380в?
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    В мире все может быть. Однако, я бы сначала проверил включение контактора без теплового реле, на прямую.
     
  3. ustin2005

    ustin2005 Новичок

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новокузнецк
    Вечером потанцую еще, а как реализовать схему при катушке на 380в, а "тепловуха" на 220в?
     
  4. Костян челябинский

    Костян челябинский заблокирован

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    142
    Лайки:
    50
    Адрес:
    Челябинск
    А как это, тепловое на какое то напряжение?
     
    Немец нравится это.
  5. ustin2005

    ustin2005 Новичок

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новокузнецк
    На тепловом реле стоит номинал напряжения и номинал тока т.е. то на сколько мощна сама токопроводящая контактная группа.
    В итоге разобрался, контактор здесь не причём (катушка срабатывает от линейного напряжения-220в), причина была зарыта в распределительном щите: от РЩ до АВ контактора который включает через тепловое реле тенны в сауне, уходил НОЛЬ с земляной шины, сама шина заземление не имела заземления, на неё были подключены только внутренние потребители, соответственно измеряя мультиметром потенциал я видел, а катушка не срабатывала. После того как ноль встал на место(на нулевую шину), начало отрабатывать УЗО при дальнейшем выяснении обнаружил фазы уходящего на контактор были подключены до УЗО, а НОЛЬ взят после УЗО, собрал схема правильно, все заработало.
     